Chongqing Weian은 국내 주요 압력 트랜스미터 제조업체를 지명하고 비판했습니다.

2017-10-01View Original

Thread Content

아무리 큰 브랜드라도 멋지면 자랑하게 됩니다.나는 최근에 프로젝트를 진행하고 있었습니다. 고객이 좋은 송신기를 요청했고, 충칭에서 나온 것이 좋다고 말했습니다. 나는 그렇다고 대답했고 이 제조업체의 송신기를 당신에게 주겠다고 했지만 결과적으로 그것은 무너졌습니다. 고객이 내부 발전기 세트로 사용하고 있으며 진공 상태입니다. 결과적으로 송신기는 -58kpa와 -10kpa 사이에서 계속 변경됩니다. -58kpa가 며칠 동안 지속되다가 -10으로 돌아옵니다. -10은 맞고 -58은 틀립니다. 고객은 안전하다고 말했습니다. -60 아래로 떨어지면 체인이 발생하고 전체 장치가 종료됩니다. 그러면 당신의 책임은 평범하지 않고 더 커질 것입니다.너무 화가 나서 충칭에 있는 회사에 전화를 했어요. 해당 문제가 제품 내부 문제일 수도 있다는 점도 인정했다. 젠장, 어떻게 해야 하지? 유지보수를 위해서만 반환할 수 있습니다. 이 위치에서는 송신기를 분해할 수 없는 것으로 나타났습니다. 여기에 1년 동안만 보관할 수 있으며 내년까지 교체되지 않습니다. 즉, 다운타임을 방지하기 위해 모두가 1년 동안 걱정을 해야 한다는 뜻이다.오늘은 고객과의 회의가 있고, 그룹 리더들이 여기에 있습니다. 나는 회의에서 공급업체 검토를 하고 있습니다.너무 화가 났어요!!!
Reply #22017-10-01
이제 묻고 싶습니다. 송신기를 온라인으로 교체할 수 있는 방법이 있습니까? 전류를 멈출 수도 없고 단순히 전원을 차단하고 교체할 수도 없습니다.
Reply #32017-10-02
신호 발생기를 사용하여 시뮬레이션한 후 새 신호 발생기로 직접 교체하십시오.
Reply #42017-10-02
이 회사의 송신기는 2010년 이전에는 상당히 좋았지만 2010년 이후에는 쓸모가 없게 되었습니다. 특히 증기 터빈과 같은 중요한 상황에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 교체를 원하시면 인터록을 해제하신 후 교체하시면 됩니다. 증기 터빈의 응축 부분은 진공입니다. EJA, Rosemount, Siemens 및 Sichuan Instrument PDS의 진공 전용 트랜스미터를 사용하는 것이 좋습니다!
Reply #52017-10-02
인터록 제어 시스템이 인터록을 차단하고 수동으로 값을 설정할 수는 없나요?
Reply #62017-10-02
운영하는 방법? 송신기가 여전히 시스템에 연결되어 있습니다. 신호 발생기를 변경하는 경우 연결을 끊지 마십시오.
Reply #72017-10-02
DCS에는 신호 강제 기능이 있으며 이는 가능해야 합니다.
Reply #82017-10-02
1. ㅎㅎㅎ 2. 악기가 고장나서 교체가 안되나요? 정말 놀랍습니다. 나는 아직도 이것을 이해할 수 없다. 우주 왕복선을 파내고 날개를 바꿀 수 있습니다. 지도자들은 어떻게 그들의 마음과 간과 물을 바꿀 수 있습니까?.. {:3_51:}
Reply #92017-10-02
나는 이 브랜드에 대해 들어본 적이 없습니다. 게다가 사용자들이 자신의 것을 사용하라고 요구하고 있는데 왜 리뷰를 해야 할까요?
Reply #102017-10-02
왜 교체할 수 없나요? 리뷰는 왜 하는 걸까요?
Reply #112017-10-02
4. 전자제품, 소형 부품을 납땜하고 계신가요? 공장은 크고 공장은 작습니다. 정말 아무것도 아닌 것 같아요. 작은 공장에는 작은 작업장이 있고 큰 공장에는 큰 작업장이 있습니다. 15년 전 브래디도 내 동생의 변압기를 구입해 인증을 받았습니다. 15년 전, Xiyi의 한 지사에서 회로 기판 수정을 요청했습니다. {:3_51:}
Reply #122017-10-02
5. -100kPa 범위의 진공을 측정하는 것은 어렵지 않습니다. 그런데 미터가 전체 범위의 50%인 50kPa만큼 표류한다고요?! 저는 착한 아이예요. :ㅋㅋㅋ 이 시계를 테스트할 수 있나요? 이 시계는 공장에서 출고되기 전에 드리프트 테스트를 받나요? 형님, 좀 놀랐어요............
Reply #132017-10-02
1. 인터록을 제거합니다. 2. 정전이 되지 않으니 새 계량기를 불량 계량기와 병렬로 연결해주세요! 3. 불량 테이블 잘라내기 4. 인터록 복원 {:3_51:} 당신은 정말 고객입니다. 사람들을 정말로 괴롭힐 수 있습니다 {:3_51:}
Reply #142017-10-02
이 게시물은 2017-10-2 12:00에 nmgsbl에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 그 사람도 메이저 제조사인가요?쓰촨이(Sichuan Yi) 출신인 줄 알았는데
Reply #152017-10-02
주요 측정 지점에서는 비용을 절약할 수 없습니다.
Reply #162017-10-02
중요 통제 지점, 소규모 범위, 음압 또는 Rosemount, EJA, 보험.
Reply #172017-10-02
고객이 의미하는 바는 손이니 뭐니도 움직일 수 없고, 흐름이 무작위로 바뀔 수 없다는 것이었습니다.
Reply #182017-10-02
이 게시물은 1111111님이 2017-10-2 18:26에 마지막으로 편집하셨습니다. 1. 하하하하, 당신은 고객입니다. 그 사람이 일부러 당신을 건드리고 싶어하는 것 같죠? ...그렇지 않으면 그는 단지 매력적이고 불합리하며 계란을 물고 파는 사람일까요? :ㅋㅋㅋ 2. 미터의 측정 범위가 0~-100kPa(4~20mA에 해당)인 경우 불량 미터의 출력 신호가 8mA 미만과 같이 상대적으로 작을 때 새 미터를 병렬로 연결할 수 있습니다. 이때 새 측정기를 프로세스 파이프라인에 연결하지 마십시오! 이때 새 미터의 출력 전류는 4mA이므로 카드에 입력되는 총 전류는 < (8+4) mA여야 합니다. 이 전류는 -50kPa에 해당하며 경보 조치를 트리거하지 않습니다. 3. 병렬 연결 후 즉시 프로세스 파이프라인에서 불량 계기를 제거하고 새 계기로 교체하십시오...새 테이블을 교체한 후 기존 테이블의 연결을 끊고 테이블 교체를 완료합니다. ㅋㅋㅋ.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.