활성 아날로그 신호를 수동 신호로 변환하는 방법

2017-10-06View Original

Thread Content

공장을 개조하고 새로운 레이더 장비를 설치했습니다. 4선 시스템, 24VDC 독립 전원 공급 장치를 갖추고 있으며 24V 전압으로 4-20mA를 출력합니다. DCS는 ABB 시스템입니다. 이전에 사용했던 채널 모듈은 AI801 이었고 채널은 활성 채널입니다(24VDC 전압은 터미널에서 측정됩니다). 지금 이 신호를 시스템에 연결하는 방법은 무엇입니까? 아이솔레이터에는 이 기능이 없습니다.이제 저는 DCS가 신호를 수신하는 2선식 장비로 처리할 수 있도록 활성 신호를 수동 신호로 변환하는 방법을 찾고 있습니다.이제 문제는 아무도 DCS를 이해하지 못하기 때문에 DCS를 건드릴 수 없다는 것입니다. 해결책이 있나요?축제 기간 동안 현장에서 대기 중입니다.
Reply #22017-10-06
24V 전압을 사용하지 않고 4-20mA 신호를 아이솔레이터에 직접 연결하기만 하면 됩니다.
Reply #32017-10-06
어떤 종류의 절연체? DCS 하드웨어 매뉴얼을 읽어보세요. 일반적으로 패시브 포인트를 연결하는 방법이 있습니다.
Reply #42017-10-06
오늘은 패시브 아이솔레이터를 직렬로 사용해봤습니다:계측기의 4-20MA(라이브) 신호 라인은 절연체의 입력 끝에 연결되고 출력 끝은 10V 전원이 있는지 테스트됩니다. 그런 다음 DCS 단자의 신호선(24VDC)에 연결하고 멀티미터를 사용하여 전류를 테스트합니다. 결과적으로 전류가 없습니다.
Reply #52017-10-06
이제 문제는 DCS가 움직일 수 없다는 것입니다. 그래서 두통이 있습니다. ABB AI801은 이 모듈을 이해하지 못합니다. 어쨌든 채널은 2선식 채널이고 전원이 공급됩니다.
Reply #62017-10-06
레이더 구성에 대해 선택할 수 없는 활성 전류 출력이 있습니까?
Reply #72017-10-06
활성 아날로그 양을 입력하고 수동 아날로그 양을 출력하여 출력 끝을 2선 송신기로 사용할 수 있고 DCS 카드가 4-20mA 신호를 제거할 수 있는 기능을 갖춘 절연체가 있습니까?
Reply #82017-10-06
먼저 DCS에 연결하지 마십시오. 멀티미터를 사용하여 입력 끝의 전류 신호를 측정합니다. 입력단에 전류 신호가 있는 경우 멀티미터를 사용하여 출력단에 전류 신호가 있는지 측정합니다. 아이솔레이터가 잘못되었다는 뜻은 아닙니다.
Reply #92017-10-06
격리 모듈의 기능은 제어실에서 현장 신호를 격리하는 것입니다. 입력 4-20mA는 또한 4-20mA를 출력해야 합니다.
Reply #102017-10-06
DCS에 연결한 후 호스트 컴퓨터에서 신호 변화가 없는 것을 발견했습니다. 이때 장비의 전원 공급은 정상이고 컴퓨터에 대한 485 연결은 정상이며 소프트웨어는 실제 재료 레벨을 20미터, 출력 밀리암페어 값을 16mA로 표시했습니다. 그 후 다음 작업을 수행했습니다.: 1. 절연체에서 두 개의 와이어를 분리하고 멀티미터를 직접 사용하여 기기의 4-20ma 출력을 측정합니다. 테스트 결과는:16mA. 측정된 전압은 20VDC입니다. 2. 절연체의 입력 단자를 연결하고 출력 단자에서 라인을 분리한 후 출력 단자의 전압을 측정합니다.:16mA;측정된 전압:10VDC, 3. DCS 라인에 연결하고 전류를 직렬로 측정합니다(DCS 라인의 양극은 출력 단자에 연결되고 음극은 멀티미터의 2차측에 연결되며 멀티미터의 양극은 아이솔레이터의 2차측에 연결됩니다). 측정된 전류값은:0
Reply #112017-10-06
이것은 확실합니다. 내가 고려하는 초점은 출력이 수동적일 수 있는지 아니면 능동적일 수 있는지입니다. 전압없이 출력하려면 필요합니다.현재 문제의 핵심은 출력에 전압이 있는데 DCS 카드에도 전원이 있어서 카드가 mA 값을 읽지 못하거나 오류를 보고하는 것(안타깝게도 오류를 보고하는지 알 수 없습니다)이라고 생각합니다.
Reply #122017-10-06
DCS 전류를 직렬로 측정할 때 문제가 있습니다. DCS의 음극 단자를 제거해야 합니다. 멀티미터의 양극 테스트 리드를 DCS의 음극 단자에 연결합니다. 멀티미터의 음극 단자는 절연체의 음극 단자인 제거된 와이어에 연결됩니다.
Reply #132017-10-06
절연체에는 내부 저항이 있으므로 멀티미터로 측정할 때 전압이 있어야 합니다.
Reply #142017-10-06
소위 능동 신호와 수동 신호는 전원 공급용입니다. 현장 장비는 DCS 카드로 구동됩니다. DCS의 경우 이는 수동 신호입니다. DCS에 의해 전원이 공급되지 않는 신호는 활성 신호입니다. 개인적으로 나는 이것이 신호 수집과 거의 관련이 없다고 생각합니다.
Reply #152017-10-06
이것을 시도했지만 전류가 감지되지 않았습니다.두 개의 DCS 전선은 현장에서 24V로 측정되었습니다. 이것이 루프가 형성되었음을 증명하는가?그런데 왜 전류가 없습니까?
Reply #162017-10-07
확인 결과 귀하의 요구 사항을 충족하는 수동 출력 유형 KFD2-STC4-Ex1-Y122583을 포함하여 P+F 표준 보안 모듈을 사용할 수 있는 것으로 나타났습니다.
Reply #172017-10-07
1. 활성화된 +24VDC 단자에 연결된 전선을 0VDC 단자에 연결합니다. 그러면 보드의 전원 공급이 차단됩니다. 즉, 보드가 패시브 상태가 됩니다...이때 단자는 - 전류입력이 됩니다...전류 + 입력, 단자는 변경되지 않습니다. 2. 이 비밀을 파헤쳐보라고 말씀드리게 되어 너무 가슴이 아픕니다. 알리페이를 주고 50센트를 이체해 주실 수 있나요? :ㅋㅋㅋ
Reply #182017-10-07
3. 이 진술이 일부 사람들의 재정적 기회를 차단한 것 같습니까? :P
Reply #192017-10-07
24V 전압을 측정하면 DCS 전압이 존재한다는 것만 알 수 있으며 라인이 연결되었음을 의미할 수는 없습니다. 배선이 올바르면 절연체에 전압이 있는 것입니다. 전류를 측정할 수 없으면 라인이 차단되어 루프를 형성하지 않는다는 의미입니다. 개인적인 느낌으로는 DCS의 전원 공급 장치가 이전에 사용되었지만 이제는 더 이상 필요하지 않으므로 다시 배선해야 한다는 것입니다.
Reply #202017-10-07
DCS 단자를 정말 바꾸고 싶지 않거나 이해가 되지 않는다면 전원분배가 필요한 레벨게이지로 교체해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.