공압 제어 밸브의 영점 조정으로 배플과 노즐 사이의 거리도 조정되죠?일반적으로 밸브를 조정할 때에는 수동 모드로 전환한 후 영점으로 조정합니다. 밸브 스템의 움직임이 뚜렷하지 않으면 일정한 오리피스를 조정합니다.;그런 다음 영점과 범위를 조정합니다.
Reply #22017-10-08
밸브 포지셔너에는 영점 및 스팬 조정 메커니즘이 있으며 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
Reply #32017-10-08
사용설명서를 따르시면 됩니다.
Reply #42017-10-08
나는 보통 지시를 따른다.
Reply #52017-10-08
포지셔너와 전기 변환기는 배플과 노즐 사이의 거리를 조정하는 데 사용되며 조절 밸브는 밸브 스템과 스프링을 조정하는 데 사용됩니다.
Reply #62017-10-09
반면에 조절 밸브는 밸브 스템과 액추에이터 푸시 로드 사이의 연결 위치를 조정하여 밸브 코어의 영점 위치를 조정하고(신뢰할 수 있는 닫힌 위치 또는 완전 열림 위치를 보장하기 위해) 스프링을 조정하여 올바른 스트로크를 보장합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.