오일탱크의 고액면 연동 문제에 대하여

2017-10-11View Original

Thread Content

우리 회사의 완성된 오일 탱크의 현재 설계는 일반적으로 높고 낮은 액체 레벨 스위치를 사용하여 기본적으로 연동을 달성합니다. 다른 화학회사들도 그렇게 하는지 토론해보자.나는 개인적으로 이것이 불합리하다고 생각한다.그 이유는 다음과 같습니다: 1. GB/T 50770-2013 "석유화학 안전 기기 설계 사양"의 섹션 6.1.1 요구 사항에 따라 안전 기기 시스템은 아날로그 측정 기기를 사용해야 합니다. 2. 오류 신호가 시스템에 연결되지 않으면 스위칭 장비의 오류를 감지하기가 어렵습니다. 영국 밴스필드 석유창고 폭발사고는 석유탱크 액위스위치의 고장이 제때 발견되지 않아 대형사고로 이어지는 것으로 드러났다. 3. 레이더, 서보 등 액위계는 현재 SIL2 이상의 인증을 받은 제품으로 신뢰성이 매우 높습니다. 현재 중국의 석유탱크 연동 방식이 2OO3 연동을 채택하는지, 1OO2 연동을 채택하는지 논의해 주십시오.오일탱크의 액위의 높낮이를 연동시키기 위해서는 액위계를 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #22017-10-11
이런 종류의 것이 방폭 요구 사항을 충족하고 실제 현장 적용을 충족하는지 여부는 문제가 아니며 사용할 수 있으며 일부는 사용 중입니다. 송신기를 사용하는 것이 확실히 더 좋지만 비용이 많이 듭니다. 완료되면 정상적으로 사용이 가능합니다. 주된 이유는 스위칭 신호가 아날로그 신호보다 사용 비용이 훨씬 저렴하기 때문입니다. 이것이 장점이기도 합니다. 기술자는 최고의 것보다 올바른 것을 선택해야 합니다!당신 말이 맞아요!
Reply #32017-10-11
이중 보호를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 당사의 액체 레벨 스위치는 높음, 높음, 높음, 낮음, 낮음 또는 중요 탱크의 조합을 사용하여 액체 레벨 스위치와 트랜스미터를 함께 사용합니다.
Reply #42017-10-23
이 게시물은 shiwendong이 2017-10-23 13:36에 마지막으로 편집했습니다. 석유 탱크의 높고 낮은 체인 연결은 석유 저장소의 기름 누출, 기름 유출, 화재, 폭발 및 석유 탱크의 기타 안전 사고를 방지하는 데 사용되는 신뢰할 수 있고 필수적인 보안 장치입니다.이는 재산과 개인의 안전을 보장하는 데 특히 중요한 역할을 합니다. 방폭형 비상 차단 밸브는 액면계 및 가연성 가스 경보등과 관련된 안전 장치와 연결됩니다. 유류비고나 화학공장(창고)에서 안전사고가 발생하면 경보출력 신호나 비상정전을 받아 차단밸브가 신속히 닫혀 유류나 약액을 차단함으로써 사고가 다시 확대되는 것을 방지합니다.
Reply #52017-10-24
순수 스위치 장비는 더 이상 연동에 사용되지 않으며 신뢰성도 떨어집니다.설치 후 교정 및 교정을 할 수 있는 방법이 없습니다.진단하고 발견할 수 없는 결함이 있습니다.현재 레이더, 서보 등 액위계는 모두 SIL2 이상의 인증을 받은 제품으로 신뢰성이 매우 높다고 생각합니다. 액체 레벨에 따라 상한 및 하한을 설정하여 릴레이가 연동 조건으로 작동하도록 구동할 수 있습니다.그런데 투자금액이 정말 너무 크다.개인적으로 탱크 구역의 액체 수위를 정확하게 파악하려면 레이더를 사용하는 것이 무엇보다 낫다고 생각합니다. 예를 들어 탱크가 클수록 안전합니다. 5분 동안 위험을 감수하는 것은 문제가 되지 않습니다.Bansfield 석유 저장소의 폭발은 순전히 운전자가 자고 있었기 때문에 발생했습니다.펌프가 정상적으로 펌핑하는 양과 한 시간 동안 탱크 수위가 얼마나 상승하는지는 셀 수 없이 많습니다.액체 수위가 정확하고 탱크 영역의 동적 및 정적 탱크 경보가 설정되어 있는 한 무엇보다 좋습니다.
Reply #62017-10-25
이 주제는 매우 좋습니다. 토론하고 배우십시오.*, 관련 법률과 규정을 마련하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #72017-11-01
높은 액체 레벨 체인 값은 DCS에서 설정할 수 있습니다. 높은 액체 레벨 값에 도달하면 체인 상태가 트리거되고 재료 흡입 밸브가 닫히고 펌프가 정지됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.