Thread Content
원격 전송 전원 공급 장치가 있는 온도 측정기(PT100)는 디스플레이 화면에 표시되며 이를 달성하려면 여러 개의 제어 케이블이 필요합니다.
현재 일반적으로 사용되는 방법은 3선 연결 방법입니다.
온도 변화는 현장에서 2선식 시스템이고, 온도 변화는 캐비닛에서 3선식 시스템입니다.
한 번에 세 개를 이동하세요. 특히 장치에 있는 두 개는 이동하세요.
온도계(PT100), 온도표시인가요?이를 위해서는 4코어 케이블, 전원용 코어 2개, 출력 신호용 코어 2개가 필요합니다.온도 측정기(PT100)가 온도 트랜스미터인 경우 일반적으로 코어 2개만 필요합니다.
일반적으로 2개의 온도 저항기와 3개의 온도 열 저항기가 있습니다.
일부는 디스플레이 화면으로 전송되어 표시되고 일부는 현장에 직접 표시됩니다. 이 둘은 다른가요?
현장에서 온도 변화가 있는 경우 중앙 제어에서 온도 변화까지의 전선 2개, 온도 변화에서 계측기까지의 전선 2~3개가 있으면 됩니다. 현재 PT100은 3선을 주로 사용하는데, 2선은 일반적으로 쓸모가 없습니다.
온도 트랜스미터는 HART 프로토콜을 갖춘 2선 4mA~20mA DC 지능형 유형이어야 하며, 그렇지 않으면 FF-H1 필드버스 기기를 사용할 수 있습니다.온도 트랜스미터는 단일, 이중 및 다중 채널 옵션으로 제공됩니다.제어, 계산, 유량 보상, 안전 연동 등에 사용되는 온도 트랜스미터는 이중 채널 또는 중복 구성을 사용해야 합니다.
현장 디스플레이를 위한 2선 시스템, 원격 전송을 위한 3선 시스템, 와이어 저항을 보상하기 위해 사용되는 4선 시스템(일반적으로 사용되지 않음)
이 문제에는 여러 가지 가능성이 있습니다: 1. PT100 백금 저항기를 사용하여 DCS 시스템에 연결하고 DCS 디스플레이에 표시합니다. 3코어 차폐 케이블로 직접 연결합니다. 2. PT100 백금 저항기를 사용하여 현장이나 수술실의 디스플레이 장비에 연결하여 디스플레이합니다.:3심 차폐 케이블로 직접 연결할 수 있지만 디스플레이 장비에는 전원 공급 장치가 필요합니다. 3. PT100 백금 저항기를 사용하여 현장이나 수술실의 디스플레이 장비에 연결하여 디스플레이합니다. 동시에 디스플레이 장비는 신호를 DCS로 출력합니다. 2의 연결 외에도 2코어 차폐 케이블을 추가하여 DCS와 디스플레이 장비를 연결합니다. 4. PT100 백금 저항이 통합 온도 트랜스미터와 함께 사용되는 경우(원격 전송 기능이 있음) DCS 또는 디스플레이 기기를 연결하려면 2코어 차폐 케이블만 사용하면 됩니다.
주로 현장 상황에 따라 다릅니다. 위 항목 중 하나라도 일치하면 선택하세요.;다르다면 다시 소개해주세요.
온도 트랜스미터는 2선식 시스템입니다. 캐비닛 터미널에 전원 분배 기능이 있으며 두 개의 전선이 필요합니다.;열 저항기는 일반적으로 3선 시스템이므로 3선이 필요합니다.
온도 트랜스미터는 2선식 시스템입니다. 캐비닛 터미널에 전원 분배 기능이 있으며 두 개의 전선이 필요합니다. 이는 현장에서 표시될 수 있습니다.;열 저항기는 일반적으로 3선 시스템으로 3선이 필요하며 전문 컴퓨터에 표시됩니다.
일반적으로 사용되는 방법은 3선 연결이며, 일부는 4선 연결을 사용합니다.