SIS와 DCS 시스템 간의 기기 공유 문제에 관해

2017-10-18View Original

Thread Content

SIS에 관해 질문이 있습니다. 사양에는 SIL2 수준이 필요하며 테스트 장비를 공유하는 것은 적합하지 않습니다. 그렇다면 배선은 어떻게 해야 할까요? 한 시스템 캐비닛에서 다른 시스템으로 직접 연결할 수 있습니까? 고급 SIS 또는 고급 DCS?
Reply #22017-10-18
우리는 종종 알람 설정기를 사용하여 신호를 두 개로 분할하고 이를 각각 SIS 및 DCS 시스템에 연결합니다.가능한지 모르겠습니다.
Reply #32017-10-18
1대 2 절연 분배기를 사용하는 경우 SIS 전원 공급 장치를 절연 분배기 전원 공급 장치로 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #42017-10-18
기본적으로 중국의 '적절한' 규범은 따르지 않습니다.하하하
Reply #52017-10-18
SIS 사양만 충족하면 됩니다. 결국 SIS에는 높은 요구 사항이 있습니다.
Reply #62017-10-18
SIS로 진출한 후 DCS와 통신할 수 있습니다.또는 현장 계측기 신호 라인이 두 개의 안전 배리어로 분할되어 안전 배리어가 각각 DCS 및 SIS 신호를 공급합니다.
Reply #72017-10-18
여기서 우리가 하는 일은 안전 장벽을 두 개로 나누는 것입니다. 하나는 DCS로, 다른 하나는 SIS로 출력됩니다. 안전 배리어는 SIS 쪽에 있고 DCS에는 점퍼선이 있습니다.
Reply #82017-10-18
입구 1개와 출구 안전 장벽 2개를 구성하면 기기 신호는 안전 장벽으로 들어가고 나가는 신호는 SIS로, DCS로는 끝까지 들어갑니다.
Reply #92017-10-19
입구 하나와 출구 안전 장벽 두 개를 구성합니다. 하나는 SIS에, 다른 하나는 DCS에 구성합니다. 안전 장벽이 구성되지 않은 경우 SIS를 고급화한 다음 DCS와 통신해 보십시오. 제가 접한 상황은 현장의 한 측정 지점에 2미터가 있어야 한다는 것입니다. 둘 다 DCS에 표시되며 하나는 통신 지점입니다.
Reply #102017-10-23
공공미터에는 전제조건이 있어야 하지 않나요? 예를 들어 3개 중 2개를 선택하면 공유할 수 있습니다. 3개 중 2개를 선택하지 않으면 아마도 작동하지 않을 것입니다. 어떻게 설정하든 상관 없습니다.
Reply #112017-10-26
현장에 감지 장비가 하나만 있고 DCS가 제어에 관여하는 경우 이중 출력 안전 장벽을 사용하는 것이 좋습니다. 통제에 관련되지 않은 경우 먼저 SIS에 제공한 다음 DCS에 다시 전달할 수 있습니다.
Reply #122017-10-28
안전 장벽이 두 개로 나누어지거나 신호가 SIS로 들어갔다가 SIS에서 DCS로 나옵니다. 구체적인 방법은 통신 및 AO 출력입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.