가연성 경보기 사양 문제

2017-10-18View Original

Thread Content

친애하는 친구 여러분, 과거에는 설계 연구소에서 독립 카드와 전용 작동 스테이션을 갖춘 DCS에서 모니터링할 가연성 및 유독성 가스 경보기를 설계했습니다. 이제 산업안전감독국의 전문가들은 DCS에서 모니터링할 수 없으며 DCS와 독립된 다른 시스템에서 모니터링해야 한다고 제안했습니다.말해주세요. 이것에 대해 어떻게 생각하시나요?회사에서 새로운 프로젝트를 어떻게 구현합니까?감사해요!
Reply #22017-10-18
우리는 얼마 전에 우연히 이 문제를 연구하고 있었습니다. 실제로 전문가들은 "DCS는 모니터링에 사용할 수 없으며 DCS와 독립된 다른 시스템을 모니터링에 사용해야 한다"고만 말했다. 그런 다음 전문가의 요구 사항을 충족하는 DCS와 네트워크로 연결되지 않은 시스템을 설정합니다. 이 시스템의 소프트웨어 및 하드웨어는 DCS와 동일하지만 이를 인화성 및 유독성 가스 경보 모니터링 시스템이라고 명명하고 별도의 운영 스테이션과 디스플레이 화면을 설정했습니다. 간단히 말해서:DCS와 연결되지 않고 별도로 명칭이 붙는다는 뜻이다.
Reply #32017-10-18
DCS와 함께 사용하면 어떨까요?충격이나 간섭이나 다른 이유가 두려워서 함께 관리하는 것이 더 낫다고 생각합니다.
Reply #42017-10-18
DCS 시스템과 독립된 GDS 시스템을 도입합니다. DCS 시스템의 데이터 양이 너무 많습니다.
Reply #52017-10-18
원칙적으로 이것은 사실입니다.하지만 꼭 이렇게 될 필요는 없습니다.산업의 성격에 따라 다릅니다.물론 현재 디자인은 모두 독립적으로 설계되었습니다.요즘 가연성 가스 경보기 및 유독성 가스 경보기 보조 계량기는 독립적인 경보, 데이터 저장 및 기타 기능을 실현할 수 있습니다.DCS와의 통신은 더욱 직관적입니다.그리고 알람을 작동시킬 것도 없는 것 같은데 왜 작동 스테이션이 필요한 걸까요?무엇을 운영할까요?
Reply #62017-10-18
저는 GDS 시스템이 DCS로 완전히 대체될 수 있다고 생각합니다.가연성 및 독성 경보의 기본 및 보조 계량기에 독립적으로 전원을 공급합니다. 보조 미터에는 저장, 경보 및 기타 기능이 있으며 아날로그 및 디지털 신호를 출력할 수 있습니다.DCS와의 통신은 금상첨화일 뿐입니다. 하지만 자동 분사 등의 기능을 구현해야 하는 경우에는 FGS 시스템만 사용할 수 있습니다.
Reply #72017-10-19
우리 회사는 SIS 시스템입니다.
Reply #82017-10-19
가연성 및 독성 가스 검지 시스템 GDS는 독립적으로(DCS 시스템과 별개로) 설정되며 SIL 레벨 인증을 받은 PLC 시스템을 사용하여 구현됩니다.
Reply #92017-10-19
방금 국가표준을 확인했어요:GB50493-2009。가연성 및 독성 물질이 DCS 시스템에 유입될 수 있지만 I/O 카드는 독립적으로 설정해야 합니다.
Reply #102017-10-19
이러한 이해는 정확하지만 독립적이어야 합니다. 생산 공정 제어 시스템에 설정되어 있지 않은 한 DCS 카드를 사용하든 별도의 알람 컨트롤러를 사용하든 상관 없습니다.엄밀히 말하면 가연성 가스 경보 시스템은 SIS 시스템에 속하며 생산 공정 제어 시스템과 독립되어야 합니다.
Reply #112017-10-19
포스터에서 말씀하신 내용은 가연성 가스 감지기가 말씀하신 고급 경보 컨트롤러가 아닌 DCS 카드에 직접 연결되어 DCS에 연결된다는 것입니다.
Reply #122017-10-19
그렇다면 왜 독립적으로 디자인해야 할까요?나도 DCS에 들어갈 수 없나요?
Reply #132017-10-19
GDS 시스템은 DCS와 독립적입니까?별도의 메인 컨트롤 유닛, 카드 등을 설치해야 합니까? 이는 별도의 시스템을 설치하는 것과 같습니다.
Reply #142017-10-19
예, 독립형 DCS 시스템과 동일하지만 특히 가연성 및 독성 가스 경보기에 사용됩니다. 특수 목적의 DCS입니다.
Reply #152017-10-19
독립적으로 설계한다면 DCS에 절대 들어가지 않을 것입니다.완전히 새로운 시스템입니다.
Reply #162017-10-19
이전 DCS 세트는 인화성 및 독성 가스에만 사용되었으며 더 이상 다른 신호와 연결되지 않았다는 것도 이해할 수 있습니다. 이는 설계자와 전문가의 요구 사항을 만족시킬 수 있습니다.
Reply #172017-10-20
DCS/BPCS는 생산 공정 제어에 사용되는 반면, GDS/FGS는 감지 및 경보에 사용됩니다. 목적이 다릅니다. 이는 IEC61508에 명확하게 정의되어 있습니다. 부동한 층차에 속한 것을 어떻게 하나로 합칠 수 있는가?당신이 이전에 해왔던 일이 반드시 그것이 옳다는 것을 의미하지는 않습니다.전문가들도 속수무책이다. 또 다른 DCS 세트가 있는지에 대해서는 이해하기가 그렇게 간단해서는 안 된다고 생각합니다.적용 목적도 다르고 신뢰성, 이중화, 전원 공급/백업, 로그, 저장 기능 등 기술 요구 사항도 달라야 합니다. 그러나 새로운 시스템에는 주 제어 장치, 카드 및 호스트 컴퓨터가 포함되어 있습니다.
Reply #182017-10-20
이것은 독립적인 경보 컨트롤러입니다. 현장 경보는 4~20ma 신호를 컨트롤러로 전송합니다. 컨트롤러는 경보값과 2개의 출력을 독립적으로 설정할 수 있습니다.동시에 알람 컨트롤러는 485 통신을 통해 DCS에 연결됩니다. DCS는 표시, 기록 및 경보만 수행합니다.
Reply #192018-05-25
2014년 산업안전총국 III 문서 번호 116을 살펴보십시오.
Reply #202018-05-25
GB50493이 개정되고 있으며 새로운 표준이 곧 출시될 예정입니다.현재 주요 설계 기관에서는 일반적으로 SIS와 동등한 표준에 따라 설계합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.