3051 압력 트랜스미터 모듈 문제

2017-10-19View Original

Thread Content

압력계의 범위는 -40 ~ +40kpa입니다. 중앙관제소는 -1.3을 나타냈다고 밝혔다. 영점 범위를 확인하기 위해 현장에 갔는데 문제가 없었습니다. 현장 계량기는 사용 당시 2.5kpa를 나타냈다. 중간 정션박스 라인을 확인해 보니 문제가 없었습니다. 전류 11.81ma를 측정했습니다. 문제가 발견되었는데 12ma 미만이었습니다. 음수 값은 정상이었습니다. 송신기 모듈에 이상이 있는 것으로 판단하여 예비 모듈을 찾아 교체해 보았는데 잘 작동되었습니다. 그렇다면 모듈을 교체하기 전에 왜 트랜스미터의 대기 전류를 측정했습니까? 11.5ma 였는데 당시 미터는 이미 0으로 돌아 왔습니다!제가 알고 싶은 것은 이 경우 3051 트랜스미터 모듈이 어떤 역할을 하는지, 왜 문제가 발생하는지 입니다. 시운전과 비활성화 사이의 현재 값에는 여전히 상대적인 변화가 있습니다.나는 스승님께 나를 가르쳐서 나의 의심을 해결해 달라고 간청합니다. 감사합니다.
Reply #22017-10-19
솔직히 말씀하신 내용을 잘 이해하지 못했습니다.대기에 노출되면 미터는 0으로 돌아가지만 출력 전류는 12가 아니라는 뜻입니까?나중에 12 미만일 때 음수 값을 표시하는 것이 정상이라고 말씀하셨는데, 다시 이해가 되지 않습니다.출력 모듈에 문제가 있을 수 있습니다. 말씀하신 모듈은 표시된 모듈 전체로 출력을 담당하는데, 문제가 있습니다.Emerson의 475를 사용하여 공장 설정을 복원한 다음 현재 교정을 시도하여 수리가 가능한지 확인할 수 있습니다.
Reply #32017-10-19
예, 디스플레이 화면과 통합된 모듈에 대해 이야기하고 있습니다. 즉, 사용하고 대기압이 변하면 그에 따라 측정된 전류 값도 변한다는 것입니다. 모듈에 문제가 있는 경우 출력 전류가 여전히 변경되는 이유는 무엇입니까? 더욱이 이 변화는 여전히 압력 변화에 비례합니다.
Reply #42017-10-19
모듈이 파손되면 출력 전류가 지금처럼 압력에 따라 변하는 것이 아니라 특정 값으로 고정되어야 한다는 것으로 이해하고 계시나요?그리고 변화의 추세도 아마 마찬가지겠죠?
Reply #52017-10-19
포스터의 설명에 따르면 먼저 송신기의 영점과 범위를 교정해야 합니다. 대기 측정의 경우 11.5mA가 정상입니다. 송신기의 영점이 이동되었으므로 교정할 시간입니다.
Reply #62017-10-19
선생님, 측정하신 전류가 디스플레이 화면에 표시된 전류값인가요, 아니면 휴대용 커뮤니케이터로 읽은 전류값인가요?
Reply #72017-10-19
중간 정션박스에서 측정한 전류값은 무엇입니까?
Reply #82017-10-19
영점 및 스팬에는 문제가 없습니다. 나는 그것들을 모두 확인했습니다.
Reply #92017-10-19
영점 위치와 범위를 교정하고 일정 시간 동안 특정 압력 하에서 안정성을 관찰합니다.
Reply #102017-10-19
영점과 범위에는 정말 문제가 없습니다... 미터에 가해지는 압력은 거의 2.5kpa 정도이고 전류는 여전히 11.8 정도입니다.
Reply #112017-10-19
나는 전에 이런 상황을 겪은 적이 있다.미터는 실제 측정된 압력을 표시하며, 미터가 정확하게 표시하므로 압전 변환 부분에는 문제가 없습니다.단, 전류 출력 부분이 깨져야 합니다. 저는 하니웰 송신기를 사용하곤 했습니다.압력센서, 압전변환모듈, 디지털 디스플레이 모듈, 출력모듈로 분해 가능합니다.출력 모듈이 여러 번 교체되었습니다.일부는 물에 의해 손상되고 일부는 노화로 인해 손상됩니다.
Reply #122017-10-19
  스마트 송신기의 현장 표시와 전류 출력은 두 개의 독립적인 장치입니다.   송신기에서 처리된 디지털 신호는 디지털-아날로그 변환(전류 전력 증폭기 출력)과 현장 표시계에 동시에 추가됩니다. 검사 중에는 2개의 미터에 하나의 신호가 추가된 것으로 처리하면 충분합니다.   검사 중에 미터 헤드의 정상 전류가 비정상적이면 전력 증폭기에 결함이 있음을 의미합니다. 전류가 정상이고 미터 헤드가 비정상적인 경우 미터 헤드 결함입니다. 둘 다 비정상이면 센서 또는 신호 처리 모듈에 결함이 있음을 의미합니다.
Reply #132017-10-19
심각한 하드웨어 오류가 발생하면 전류는 고정된 상태로 유지됩니다.장비가 공장에서 교정되면 출력 곡선이 장비 출력 모듈에 저장됩니다. 귀하의 경우 내부 출력 곡선이 정렬되지 않았을 가능성이 있습니다. 475수술을 통해 수리가 가능합니다. 모듈을 변경할 필요가 없습니다. 먼저 작업을 시도해 볼 수 있습니다.구체적인 작업은 1층을 참조하세요.
Reply #142017-10-19
이 게시물은 1111111에 의해 2017-10-19 18:17에 마지막으로 편집되었습니다. 1. 원래 포스터의 설명: 필드 미터가 2.5kPa를 표시할 때 실제 측정된 "전류는 11.81mA입니다",,,, 출력 전류의 이론적인 값은 12.5mA여야 합니다. 2. 원본 포스터의 두 번째 설명: "사용하고 대기압이 변하면 현재 값도 상대적으로 변합니다. 변화는 여전히 압력 변화에 비례합니다." 3. 잘못이 복잡하다고 했어요. 그것은 당신에게 너무 힘든 것 같습니다. 현재 신호를 처리하는 모듈이라고 생각하시면 됩니다. 그냥 "이주"라고 생각하세요!, 약 0.7mA로 아래쪽으로 마이그레이션됩니다. 4. "마이그레이션"이라는 단어를 말하세요. 이해하셨을 것입니다. 5. 모듈이 고장난 것이 아닙니다. 다시 교정하기만 하면 됩니다.
Reply #152017-10-19
도움을 주셔서 감사합니다. 스승님들이 있어서 더욱 의미있는 모습이군요!
Reply #162017-10-19
즉, 송신기에는 아무런 문제가 없습니다.
Reply #172017-10-19
즉, 송신기에는 아무런 문제가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.