자기 플랩 액체 레벨 게이지의 플로트가 손상되었습니다.

2017-10-20View Original

Thread Content

친애하는 친구 여러분, 당사 에틸렌 압축기 장치의 현장 자기 플랩 레벨 게이지가 정확하지 않습니다. 분해 및 점검 결과 플로트의 변형이 심하고 중앙에 균열이 있는 것으로 확인되었습니다. 작동 매체는 액체 에틸렌이고 압력은 1.4MPa이며 온도는 -35°C입니다. 나는 모든 친구들에게 저온 매체의 자기 플랩 레벨 게이지가 같은 상황에 직면했는지 묻고 싶습니다.플로트에 이런 종류의 손상이 발생할 수 있는 이유는 무엇입니까? 감사합니다!
Reply #22017-10-20
수축되거나 갈라진 플로트의 원인은 일반적으로 플로트의 강도가 부족하기 때문입니다. 이 현상은 장기간 사용 후(간혹 사용 후)에 발생합니다.또한 과압으로 인해 이러한 오류가 발생할 수도 있습니다.
Reply #32017-10-20
일반적으로 온도 융합으로 인해 발생합니다.
Reply #42017-10-21
너무 많으면 변경하십시오. 너무 많은 물질적 요구 사항을 생각하지 마십시오.
Reply #52017-10-21
물질적인 문제?모델을 선택할 때 환경 조건에 대해 알고 있었나요?그렇다면 재질이나 레벨 게이지를 변경해 보십시오.
Reply #62017-10-21
힘이 충분하지 않습니다. 이는 제조업체의 책임이어야 합니다. 제조업체는 매체, 온도 및 압력 조건에서 계산 및 선택을 수행해야 합니다.
Reply #72017-10-21
깨지면 깨진 것입니다. 그 이유는 당신이 그것을 닳아버렸기 때문입니다...물어볼 필요도 있나요? . 알면서도 묻는 건가요? . 낡았으면 교체하면 됩니다. 항상 사용할 수 없다면 어떻게 살아남을 수 있습니까? 사랑으로 전파하세요. :피.
Reply #82017-10-21
압력 저항이 충분하지 않은 경우 플로트를 교체하십시오.
Reply #92017-10-21
측정기를 구입해서 사용하세요. 무엇을 선택할지 말지는 결정은 제조업체의 몫이 아니라 귀하의 몫입니다...계측기 제조업체는 단지 참조 제안을 제공할 뿐입니다...악기를 잘 선택하지도 않았고, 잘 사용하지도 않았으며, 악기를 잘 사용하지 못한 것에 대한 책임을 제조사에 맡겼습니다. 하하, 당신의 두뇌는 책략을 꾸미고 잘못된 방향으로 갈 수 있는 능력이 꽤 있습니다......당신을 테스트하기 위해 작은 질문을 드리겠습니다. 법원에 가면 플로트 볼에 금이 가고 공기가 빠진 경우 이는 부적절한 사용이 아닌 제조업체의 책임임이 틀림없다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까?
Reply #102017-10-21
괜찮은.당사의 저온 비닐 레벨 게이지는 10년 이상 사용해도 고장이 나지 않았습니다. Tokyo Keiki의 액체 레벨 게이지 전체 세트입니다. 다른 작업 섹션에서 이 문제가 발생했는데 플로트가 갑자기 급상승했습니다.커넥터 상부에 부딪히면 직접 변형되어 붙어서 제거할 수 없습니다. 이는 플로트 품질의 문제일 뿐만 아니라 때로는 작업 조건으로 인해 플로트가 손상될 수도 있습니다.
Reply #112017-10-21
플로트에 약간의 균열이 생겨 매체가 플로트 안으로 들어가는 상황을 겪은 적이 있는데, 이러한 심각한 변형은 다소 과장된 것입니다.
Reply #122017-10-21
사용 시 순간적인 압력 압착으로 인해 발생해야 합니다. 나는 또한 이것을 겪었습니다.
Reply #132017-10-21
일정 기간 사용하면 손상됩니다.
Reply #142017-10-21
플로트가 편평해지고 용접심이 갈라지는 이유: 1. 너무 오랫동안 사용하면 강도가 저하됩니다.; 2. 장기간 사용하지 않은 후에 이런 일이 발생하면 선택한 플로트가 충분히 강하지 않아 특정 압력을 가할 때 공기가 빠지게 됩니다.; 3. 용접부가 완전히 관통되지 않았거나 누출이 있습니다.
Reply #152017-10-21
부식된 후 변형되었어야 합니다.재료 및 제작 문제.
Reply #162017-10-22
나에게 와서 새 것을 사십시오. 1년 동안 고장나지 않도록 보장하겠습니다.
Reply #172017-10-24
과도한 압력으로 인해 액위계가 프로필렌을 끊어 토출하지 못하는 경우가 있습니다.
Reply #182017-10-25
새로운 아이디어를 주셔서 감사합니다.
Reply #192017-10-25
안녕하세요 말씀하신 상황은 저희가 분해한 상황과 유사합니다. 플로트가 상단에 걸려 내려올 수 없습니다. 우리는 그것을 상위 qc에서 제거했습니다. 원인은 무엇입니까? 우리의 액체 레벨은 일반적으로 크게 변동하지 않습니다.
Reply #202017-10-25
온도융착 플로트 내부의 가스가 차가워지면 수축하여 플로트의 수축이 발생합니까? 이게 무슨 뜻인가요? 그러나 당사의 프로필렌 레벨 게이지는 저온 조건에서도 작동하므로 좋습니다.
Reply #212017-10-25
당신의 시스템도 음압 시스템인가요? 플로트 추력을 제공하는 차압이 있기 때문에 플로트가 돌진합니다. 힘이 매우 강하면 플로트가 변형되고 손상되어 고착됩니다. 커넥터 밑면의 공기누설이 급격하게 올라오거나, 작업조건이 변동되어 급격하게 올라올 가능성이 있습니다.(부정압 작업 조건)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.