HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

액체암모니아 저장탱크 수위 연동 문제

2017-10-23View Original

Thread Content

설계연구소에서 제공하는 액체암모니아 저장탱크 인터록 중 액체암모니아 저장탱크의 액위가 낮을 경우 연동비상장치는 토출차단밸브를 차단하고 SIS 시스템으로 유입되는 토출펌프를 정지시키는 장치이다. 이것이 필요한가? 낮은 액체 레벨로 인해 안전상의 위험이 발생하기 때문입니까? (추신:액체 암모니아 저장 탱크의 배출 펌프는 또한 액체 암모니아 기화기의 공급 펌프입니다)
Reply #22017-10-23
설계연구소의 논리도를 엄격히 따르십시오. 그렇지 않으면 안전검사 심사를 통과할 수 없습니다.
Reply #32017-10-23
설계연구소에서 제공하는 액체암모니아 저장탱크 인터록 중 액체암모니아 저장탱크의 액위가 낮을 경우 연동비상장치는 토출차단밸브를 차단하고 SIS 시스템으로 유입되는 토출펌프를 정지시키는 장치이다. 이것이 필요한가? 낮은 액체 레벨로 인해 안전상의 위험이 발생하기 때문입니까? 이제 액체 레벨은 높고 낮은 연동 제어, 높은 레벨 차단 제어, 펌프 및 파이프 라인의 낮은 레벨로 대피를 방지하도록 설계되었습니다.
Reply #42017-10-23
탱크 출구는 액체 암모니아 기화기에 암모니아를 공급하는 액체 암모니아 펌프입니다. 암모니아 탱크의 액체 수위가 낮고 확인하지 않고 펌프를 비울 경우 기화기의 가스 암모니아가 압력 차이로 인해 암모니아 저장 탱크로 역류하여 저장 탱크에 과압이 발생합니다.
Reply #52017-10-24
귀하의 프로세스에 따라 결정을 내리기 전에 프로세스, 장비 및 자동화 전문가와 함께 HAZOP 분석을 수행하십시오.
Reply #62017-10-24
앞서 언급한 바와 같이 HAZOP를 이용하여 위험지점(과압 등)과 기존 보호대책(안전밸브 등)을 분석한 후, LOPA를 이용하여 보호층이 충분한지, SIS 설치가 필요한지, SIS의 안전수준이 SIL1, SIL2, SIL3인지 분석한다.따라서 연동 설계는 단순히 우연한 생각이 아닌, 팀의 구체적인 방법을 활용한 안전성 분석의 결과입니다.
Reply #72017-10-24
주요 고려 사항은 펌프 대피, 펌프 손상 및 누출입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.