Yokogawa 차압 트랜스미터의 방폭 연결 방법에 대해 도움을 요청하세요

2017-10-24View Original

Thread Content

이전에 생산된 계측기는 여러 송신기를 연결하기 위해 방폭 유연성 튜브를 사용하여 방폭 상자에 담긴 컴퓨터에 설치되었습니다. 유연한 튜브는 설치가 불편하고 경제적이기 때문에 편리하고 경제적이며 아름다운 방폭 연결 방법에 대해 만능 포럼에 도움을 요청했습니다.
Reply #22017-10-24
우선, 케이블은 최소한 본질안전형 외장 케이블이어야 하며, 정션박스와 미터에는 방폭형 외장 글랜드를 사용해야 합니다.
Reply #32017-10-24
방폭을 지원하지 않는 것 같고, 전선의 사양도 송신기 연결에 적합하지 않은 것 같습니다.
Reply #42017-10-24
유연관은 가격도 저렴하고, 방폭 조인트만 설치하면 됩니다.
Reply #52017-10-24
2층의 방법에 동의합니다. 다른 방법도 통하겠지만 먼저 말씀하셨는데 방폭형 유연관은 단단해서 2층의 정답은
Reply #62017-10-25
갈란드 머리는 양쪽에 이루어집니다.직접 유지 관리를 해본 결과 플렉서블 튜브가 번거롭다는 것을 깨달았습니다. 케이블이 짧아서 당길 수 없으면 미터에 연결하는 것이 매우 불편합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.