DCS 없이 SIS에 직접 갈 수 있나요?

2017-10-24View Original

Thread Content

이 게시물은 2017-10-31 14:26에 Tunai Clothes에 의해 마지막으로 편집되었습니다. ​​안전 계기 시스템 점검이 필요합니다. 이 경우 연동된 비상차단밸브는 정상작동 중에는 항상 열린 상태로만 유지되며 핸드밸브에 의해 작동됩니다. 이것이 규정을 준수하는가?
Reply #22017-10-24
네, 탱크 구역이 SIS에 들어갈 수 있는 지점은 몇 군데밖에 없습니다. 마지막 것은 Lisi의 국내 시스템과 거의 동일하며 비용은 약 200,000 위안입니다.
Reply #32017-10-26
예, 하지만 일부 장비는 수정 및 교체가 필요합니다.
Reply #42017-10-27
GB/T 50770-2013, SIL1 레벨은 DCS와 공유되어야 합니다.실제로 이론적으로 안전 계측 시스템은 독립적인 시스템이어야 합니다.그러나 국가적 여건에 따르면 현재의 탱크 면적 통제 시스템은 주된 모순이 아니다. 수동 밸브는 여전히 탱크 영역의 모든 곳에 있습니다. 먼저 이것을 변경해 보겠습니다.
Reply #52017-10-27
SIS는 안전 계측 시스템이며 생산 작업에는 사용되지 않습니다.
Reply #62017-10-31
물론 SIS와 DCS는 서로 다른 두 시스템입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.