작업장에서 PLC 제어 캐비닛 전원 공급 정보

2017-10-26View Original

Thread Content

작업장에는 4KW 220V 전력의 PLC 전원 코드가 필요합니다. 전원 공급은 제어실 캐비닛실에 있는 전원 공급 캐비닛(UPS 회로)에서 공급되어야 합니다. 길이는 약 210M이다. 이는 아연 도금된 계측기 브리지에 설치되며 파티션을 통해 신호 케이블과 분리됩니다. 문제는 어떤 크기의 케이블을 선택해야 하느냐는 것입니다.ZR-YJV-0.6/1KV 3×6 사양도 가능한가요?중간 압력 강하 손실을 계산하는 방법은 무엇입니까?장비 기술자가 이를 계산하는 것은 매우 어렵습니다. 사용 가능한 매뉴얼이 있나요?
Reply #22017-10-26
작동 온도는 30℃이며, 장기간 연속 90% 부하 시 통전 용량은 다음과 같습니다.: 1.5제곱밀리미터 - 18A;2.5제곱밀리미터 - 26A;4제곱밀리미터 - 26A;6제곱밀리미터 - 47A;10제곱밀리미터 - 66A 16제곱밀리미터 - 92A ;25제곱밀리미터 - 120A ;35평방 밀리미터 - 150A 전원 P = 전압 U × 전류 I = 220 V 4평방 밀리미터(25A~32A)..6평방 밀리미터(32A~40A) 알루미늄 심선: 알루미늄 심선 단면적.. 허용 장기 전류..2.5평방 밀리미터(13A~20A) 4평방 밀리미터(20A~25A).. 6평방 밀리미터(25A~32A) 케이블 전압 강하 계산 공식은 △U= (P*라*스) 그 중에서:P는 선하중입니다.;L은 선 길이입니다.;A는 도체 재료 계수(구리는 약 77, 알루미늄은 약 46)입니다.;S는 케이블 단면적입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.