2선식 제어 밸브에 신호만 있고 전원 공급이 없으면 어떻게 해야 합니까?

2017-10-26View Original

Thread Content

나는 2개의 새로운 제어 밸브, 2선 24v 4-20ma를 구입했습니다. DCS가 없기 때문에 Fuji pxr9 온도 컨트롤러 2개를 구입하여 제어했습니다. 하지만 돌아왔을 때 온도 컨트롤러의 4-20ma 신호 출력이 수동적이라는 것을 알았습니다. 어떻게 해야 하나요?조절 밸브의 신호에 다른 24v 전원 공급 장치를 추가하여 전원을 공급할 수 있습니까?
Reply #22017-10-26
이 게시물은 2017-10-26 16:11에 Tiger2010에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 문자열이어야 합니다. 그렇죠?:o이전에는 이런 일을 해본 적이 없습니다. 먼저 실험을 해보고 현재 레벨을 루프에 직접 넣어서 시도해 볼 수 있습니다. 기껏해야 퓨즈가 타버릴 것입니다.
Reply #32017-10-26
기본적으로 모든 디지털 디스플레이와 레귤레이터에는 독립적인 24V 출력이 있습니다.설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 두 선 중 하나는 디지털 디스플레이의 24V+ 단자에 연결되고 다른 하나는 디지털 디스플레이의 4-20mA+ 단자에 연결됩니다. 그런 다음 디지털 디스플레이의 24V- 및 4-20mA- 단자를 단락시키십시오. 실제로 CNC에 24V 단자가 없으면 스위칭 전원 공급 장치를 찾아 같은 방식으로 연결합니다.
Reply #42017-10-26
이 게시물은 2017-10-26 16:21에 jujiangliu에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 온도 컨트롤러의 4-20mA 출력이 수동입니까?24V DC 전원 공급 장치에 연결할 수 있습니다.
Reply #52017-10-26
24V DC를 직렬로 연결합니다.
Reply #62017-10-26
온도 컨트롤러 출력이 패시브 신호라는 것이 확실합니까?일반적으로 매우 적습니다. 그렇지 않은 경우에는 24VDC를 연결하면 됩니다.
Reply #72017-10-26
온도 제어의 활성 출력을 제어할 수 있더라도 밸브도 제어할 수 없는 것 같습니다!일반적으로 시리즈 제어 밸브의 DCS는 PID를 통해 조정됩니다.
Reply #82017-10-26
신호만 있고 전원이 공급되지 않아도 조절 밸브는 작동하지 않습니다. 제가 이해한 바에 따르면 2선 계측기는 활성형 계측기라고 합니다. 자체 전원 공급 장치가 있어 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.;4선식 계측기를 패시브라고 합니다. 자체에는 전원 공급 장치가 없으며 외부 전원 공급 장치가 필요합니다. 이것이 맞는지 모르겠습니다.
Reply #92017-10-26
음, 내일 시도해 보겠습니다. Fuji의 pxr9에는 실제로 24V가 없습니다. 작동전압은 220입니다.
Reply #102017-10-26
dcs 제어 포지셔너에 수동 신호가 있다고 말씀해 주시겠습니까?
Reply #112017-10-26
Fuji의 pxr9에는 실제로 24V 전원 공급 장치가 제공되지 않습니다. 다른 24V 전원 공급 장치를 찾아보겠습니다. 귀하의 배선 방법을 따를 수 있습니까?
Reply #122017-10-27
조절 밸브가 일반 전기 밸브 포지셔너를 사용하는 경우 4~20mA 신호가 직접 구동 및 제어됩니다(전기 부품은 주로 코일이며 4~20mA는 코일을 통해 전자기력을 생성하여 노즐 배플 메커니즘의 배플 위치를 변경하고 노즐 배플 메커니즘의 공기 경로 배압을 제어하여 전기 변환을 완료합니다). 지능형 전기 밸브 포지셔너를 사용할 때는 24v 전원 공급 장치만 필요합니다.
Reply #132017-10-27
1. "디지털 디스플레이와 레귤레이터 모두 독립적인 24V 출력을 가지고 있습니다." 하하, 디지털 디스플레이 조정기에서 출력되는 24V 전원 공급 장치는 약 30mA에 불과합니다. 이는 2선식 4-20mA 송신기를 정상적으로 작동시키기에 충분합니다. 2. 많은 전력과 에너지를 제공하는 소형 전원 공급 장치. 조절밸브로 보내도 조절밸브를 밀어서 움직일 수 있는 게 어떻게 가능할까요? 3. 조절 밸브는 전기식 또는 공압식 기계식 암으로 구동되어야 합니다. 그렇죠? 과 형제님, 저는 조절 밸브를 본 적이 없습니다. 제가 알아볼 수 있도록 사진을 올려주세요. 4. 그 분이 말씀하신 연결 방법에 따르면 열에 아홉은 시계를 태워버릴 것 같아요..하하, 하늘에서 큰 기쁨이 있기를 바랍니다 :P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.