HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

E+H 유도파 레이더는 프로브 길이 Ln을 어떻게 이해합니까?

2017-10-27View Original

Thread Content

E+H의 유도파 레이더에는 프로브 길이 Ln의 매개변수가 있습니다. 이 프로브 길이가 실제로 줄어들었나요? 예를 들어 단축된 경우 레이더 송신기에서 해당 설정을 변경해야 합니까? 또한 빈 입찰가가 전체 입찰보다 작을 경우 어떤 영향을 미치나요?예를 들어 빈 입찰가는 16M이고 전체 입찰가는 17M입니다.
Reply #22017-10-27
프로브나 케이블이 있는 안테나가 짧아진 경우 구성에서 이를 수정하고 실제 길이를 입력하는 것이 가장 좋습니다.케이블 길이는 측정 범위입니다.빈 눈금과 풀 눈금이 측정 범위여야 합니다. 비어 있음은 16이고 가득 차 있음은 17입니다. 측정 범위가 16-17이라는 뜻인가요?
Reply #32017-10-27
ln의 길이는 수정하기 어렵지 않습니다. 전체 눈금은 측정 범위에 해당합니다. 빈 눈금은 전체 눈금 + 블라인드 존에 해당합니다. ln은 >(풀 스케일 + 블라인드 존)일 수 있습니다. 즉, 영점 액체 레벨은 도파관의 중앙에 있을 수 있습니다. 지침을 주의 깊게 읽으십시오.도파관은 일반적으로 수평 튜브에 사용됩니다.
Reply #42017-10-27
감사합니다. 빈 표시를 16m로 설정하고 전체 표시를 17m로 설정했습니다. 문제가 있나요?
Reply #52017-10-27
ln이 17보다 크면 문제가 없지만 최대 거리는 플랜지 아래 17미터입니다.
Reply #62017-10-27
ln이 17보다 크면 문제가 없지만 최대 거리는 플랜지 아래 17미터입니다.
Reply #72017-10-28
LN은 프로브의 길이입니다. 막대가 있으면 분해할 수 있습니다. 매개변수를 다시 변경해야 합니다. 여기서 구입한 것은 12m 입니다. 나중에 막대를 제거하면 6m가 됩니다. 1년째 사용하고 있는데 포지션이 부족하면 부정확한 경우가 많습니다.
Reply #82017-10-28
음, LN이 잘리면 그에 맞게 구성을 조정해야 합니까?
Reply #92017-10-29
그에 따라 송신기의 매개변수가 조정되며 중앙 제어 구성과는 아무런 관련이 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.