HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

분할 범위 제어 밸브

2017-10-27View Original

Thread Content

분할 범위 제어에서 밸브의 누출은 매우 중요한 문제입니다.분할 범위 제어 시스템에서 크고 작은 밸브를 병렬로 연결할 때, 큰 밸브의 누출이 너무 크면 작은 밸브가 제어 기능을 충분히 발휘할 수 없거나 심지어 제어할 수 없게 됩니다.따라서 누출이 적거나 없는 제어 밸브를 선택하는 것이 필요합니다. 왜 이런가요?왜 누출이 있고 작은 밸브가 작동하지 않습니까?
Reply #22017-10-27
분할 범위 제어 시스템에서 크고 작은 밸브를 병렬로 연결할 때 작은 밸브를 먼저 조정하도록 규정하고 큰 밸브의 누출이 너무 커서 작은 밸브의 최대량의 절반 이상 또는 심지어 동일한 양에 도달하지 못하는 경우, 작은 밸브가 완전히 닫혀도 제어되는 매개변수의 변화 추세를 보장하지 못할 수 있습니다. 이는 "작은 밸브는 제어 효과를 완전히 발휘할 수 없거나 심지어 제어 효과도 얻을 수 없습니다."입니다.
Reply #32017-10-30
누출을 줄이려면 제어 장치에 특정 사각지대가 있어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.