Yamatake 포지셔너 누출

2017-10-29View Original

Thread Content

이 게시물은 qq에 의해 마지막으로 게시되었습니다._걷기 923923 날짜 2017-10-29 10:06 사진수정합니다 4-20mA 인가시 밸브가 움직이지 않고 전원을 켜면 하단 틈에서 공기가 새어나옵니다. 전원을 뽑아도 누수가 되지 않습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 이해가 안 돼요. 누구든지 가르쳐 주실 수 있나요?감사해요
Reply #22017-10-29
포지셔너가 소진되거나 실제로 누출되는지 확인하십시오..
Reply #32017-10-29
포지셔너는 정상적으로 작동할 때 공기를 소비합니다. 제대로 작동하지 않으면 다른 이유가 있는지 확인하세요.
Reply #42017-10-29
4-20mA, 밸브가 움직이지 않고 전원을 켠 후에도 앰프가 계속 소진됩니다. 앰프가 고장났나요??
Reply #52017-10-29
전류가 추가된 것이 확인되면 신호 케이블을 풀고 멀티미터를 사용하여 포지셔너의 신호 단자 사이의 저항값(단락 또는 무한 여부)을 측정한 후 앰프를 ​​교체해 보십시오.;앰프 예비 부품이 없을 경우 앰프를 분해하되, 쉽게 재조립할 수 있도록 순서를 기억해 두십시오. 경험이 없으면 분해하지 마십시오.
Reply #62017-10-29
손에 있는 큰 300 렌치를 사용하여 몇 번 두드리기만 하면 됩니다. 두려워하지 말고, 열심히 일하는 것을 꺼리지 마십시오. 일본의 것들은 때려야 마땅합니다. 중국인에게 복수해야 합니다. 헤헤....
Reply #72017-10-30
전원을 켰을 때 포지셔너가 작동하지 않는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 귀하의 포지셔너가 301인 것 같습니다. 배선에 이상이 없는지, 수동 위치에 있는지 등을 확인하십시오. 포지셔너가 항상 통풍이 되는지 확인하십시오. 주의하지 않으면 공기 누출 여부를 알기 어렵습니다..
Reply #82017-10-30
앰프 다이어프램이 파손된 것이 분명합니다. 그냥 교체하세요.
Reply #92017-10-30
앰프 다이어프램이 파손된 것이 분명합니다. 그냥 교체하세요.
Reply #102017-10-30
테스트 답변이 완료되었습니다. 이 답글을 삭제하세요.
Reply #112017-10-30
테스트 답변이 완료되었습니다. 이 답글을 삭제하세요.
Reply #122017-10-30
테스트 답변이 완료되었습니다. 이 답글을 삭제하세요.
Reply #132017-10-30
테스트 답변이 완료되었습니다. 이 답글을 삭제하세요.
Reply #142017-10-30
테스트 답변이 완료되었습니다. 이 답글을 삭제하세요.
Reply #152017-11-06
오늘 포지셔너를 분해해 보니 앰프 고무패드가 파손되어 계속 공기가 새고 있는 것을 발견했습니다.
Reply #162017-11-06
제가 배울 수 있도록 사진을 업로드해 주시면 어떨까요?*공부하다*, 나도 Shanwu 출신입니다. 이전에 특정 신호를 받은 후에는 작동하지 않았습니다. 분해해보니 코일저항이 틀렸습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.