Thread Content
우리 회사는 난방 변환을 준비하고 있으며 출구 주관 유량계가 무역 결제에 참여할 것입니다. 추천해 주셨으면 좋겠습니다. 구체적인 매개변수는 다음과 같습니다. 압력: 1.7MPa 온도: 280℃ 매체: 과열 증기 설치 방법: 수평 설치 정확도:1.5 이상 범위:150t/h 당사의 요구 사항은 다음과 같습니다. 1. 수출 계량기는 무역 결제에 참여하므로 유량계는 1년에 한 번 검사를 위해 제출되어야 합니다. 조립과 분해가 용이한 모델을 선택하는 것이 가장 좋습니다. (본체도 검사를 위해 제출합니다.) 2. 가열변환이 완료된 후 사용자 수가 불확실하며 유량계 선택에는 넓은 범위의 비율이 필요합니다. 3. 최소한의 유지 관리. 4. 난방 공급업체와 사용자는 각각 동일한 모델의 유량계를 설치합니다.따라서 무역분쟁을 피하기 위해 오차가 클 수는 없다. 5. 현재 당사 공장에서는 볼텍스 유량계를 사용하고 있으므로 볼텍스 유형을 선택하지 마십시오. 유량계 본체는 매년 크게 마모되어 검사 제출 시 고장이 나기 쉽습니다.
위의 요구 사항에 따라 유량계를 선택하는 것이 어려울 수 있습니다.: 1. 측정 범위 비율이 작기 때문에 검사를 위해 오리피스 플레이트와 노즐을 제거하기가 어렵습니다.중간 정밀도 2. 소용돌이 거리가 불가능하다고 생각하시나요?중간 정확도.사실 소용돌이 거리가 더 적합합니다. 사용하고 있는 웨어의 구경이 더 작습니까? 3. 터빈 등 가동부가 있는 증기에는 적합하지 않습니다.중정밀도 및 고정밀도 4의 경우 Annubar 및 Verabar에 문의하여 해당 여부를 확인할 수 있습니다.정확도는 참고용으로 제조업체에서 제공합니다.
실제로 가장 합리적이고 경제적인 것은 온도와 압력 보상이 통합된 와류 유량계입니다.스로틀링 부품의 측정 범위가 좁고 품질과 가격이 높은 편입니다.
가장 경제적인 선택은 통합 오리피스 플레이트입니다. 다른 요소를 고려해야 합니다. Annubar는 좋은 선택입니다. Rosemount의 제품 정확도는 무역 측정 수준에 도달했습니다.
Vortex Street를 선택하지 않는 경우 Balanced Orifice Plate나 Rothmont 또는 Niuba를 선택할 수 있습니다.
측정을 위해 동일한 기기를 사용하는 노즐 유량계나 annubar 사용을 고려할 수 있습니다.
거래 정산을 설정하려면 질량 유량계를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 유지 관리가 덜 필요하고 정확도가 높지만 가격이 조금 더 비쌉니다.
거래 정산을 위해 Rosemount 통합 오리피스 플레이트, 3051S 시리즈를 볼 수 있으며 주요 구성 요소는 오리피스 플레이트, 밸런스 유량계 및 Annubar입니다.나는 Deltaba가 증기 흐름을 주요 구성 요소로 측정하는 것을 보았지만 그 정확성에는 관심을 기울이지 않았습니다.
오리피스 플레이트 또는 노즐과 같은 파이프 세그먼트 차압 유량계를 사용할 수 있습니다.
대형 파이프라인의 증기 유량 측정에는 오리피스 플레이트 또는 밸런스 오리피스 플레이트가 사용되었으나 현재는 다양한 바형 유량계를 주로 사용합니다. 차압값을 구하고, 이를 추가 센서로 측정한 온도, 압력과 합산하여 표를 조회하여 증기밀도를 구하고, 최종적으로 증기 질량유량을 구해야 한다.전체 장치는 매우 복잡하며 열 보존 및 열 추적이 필요합니다.포화 증기를 측정할 때 응축수가 압력 구멍을 막아 설명할 수 없는 0의 손실도 발생합니다.SIERRA 다변수 와류 질량 유량계는 유체 유형과 파이프 내경을 변경할 수 있습니다. 가스를 멈추지 않고 온라인 트랙터의 플러그인 및 풀아웃을 유지할 수 있습니다. 계량 기관이 1.0 교정 인증서를 발급하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 400도의 고온과 -200도의 저온의 유체를 고려할 수 있습니다.SIERRA 다중 매개변수 와류, 단일 프로세스 연결, 온도 압력 흐름 및 질량 흐름의 선형 출력, 30:1 범위 비율**측정 하한치가 확대되었으며 내장된 Innova-Mass 시스템 계산 소프트웨어는 포화 증기와 과열 증기를 자동으로 구별하고 자동으로 계산 및 처리할 수 있어 측정의 신뢰성을 보장합니다.대규모 파이프라인 증기 무역 측정을 위한 최선의 선택입니다. 첨부 파일은 포스터에서 제공하는 작업 조건 매개 변수를 기반으로 계산된 선정 결과입니다.:(다른 구경에 대응하는 측정 가능 범위) DN300=4.97~203T/h, DN350=5.98~244T/h, DN400=7.9~323T/h
오리피스 플레이트가 가능합니다.검사를 위해 분해, 조립 및 보내는 것이 가장 편리합니다.작은 크기.
다음은 실제 적용 사진과 실제 유량계 다이어그램입니다.:그림에서 볼 수 있듯이 SIERRA 다중 매개변수 와류 질량 유량계는 하나의 통합 기기에서 5개의 공정 변수를 동시에 측정할 수 있습니다.또한 온라인에서 지속적으로 연결 및 분리가 가능하므로 매년 정기적인 교정 작업이 용이합니다.
질량 유량계의 장점에 대해 이야기해야 합니다.위의 요구 사항을 충족한다면 고려해 볼 수 있습니다.
1. 오늘 브라더파워플랜트에 오리피스 플레이트와 노즐에 대해 문의했습니다. 송신기 교정만 하고 본체는 보내지 않습니다. 그러나 범위 비율이 작고 오리피스 플레이트의 압력 손실이 상대적으로 큽니다. 2. 우리 공장에서는 현재 Yokogawa 브랜드인 DN300을 사용하기 때문에 소용돌이 거리를 사용하지 않습니다. 올해 검사를 위해 제출했지만 검사를 통과하지 못했습니다. 수리를 위해 공장에 반품했을 때 내부에 구리 손상이 심한 것으로 확인됐고 수리비는 7000만원이 넘었다. 지도자는 매우 불만족스러워했습니다..... 3. 저희 공장에서는 Annubar를 사용했는데 오차가 큽니다.Williba는 아직 불분명합니다...
Annubar 유량계는 넓은 범위의 유량계입니다. 안후이에 이를 사용하는 발전소가 있습니까?
이런 경우에는 오리피스 플레이트나 노즐을 선택하시고, 주문시 압력차가 최대한 작아질 것을 요구하시는 것이 좋습니다.사용자를 추가한 후 계산을 수정하고 계속 사용할 수 있습니다.;차이가 너무 크고 파이프가 변경되지 않은 경우 새 오리피스 플레이트나 노즐을 주문하십시오. 계산을 위해서는 차압이 원래 압력과 유사해야 하며 다른 압력은 변경되지 않아야 합니다.
가장 일반적으로 사용되며 가장 정확한 것은 와류 거리(Vortex Street)로, 범위 비율이 크고 안정적이며 드리프트가 0이 되는 경향이 없습니다.우리는 10년 넘게 수십 대를 사용해왔는데, 어떻게 닳을 수 있겠습니까?국내의?볼텍스 스트리트를 사용하실 경우 요꼬가와만 사용하시고 다른 것은 사용하지 마세요.단점은 300구경이 필요하고 재보정이 어렵다는 점이다.당신이 언급한 마모가 재료 선택에서 고려될 수 있는지 모르겠습니다. 그러면 소수성은 자격이 없습니다. 과열 증기를 마모시켜 정확도에 심각한 영향을 주어서는 안 됩니다. 실제로 전체 증기의 정확도는 레벨 2로 이상적인 수준입니다.정말로 소용돌이 거리를 이용하고 싶지 않다고 자랑하는 사람들을 믿지 마세요. 노즐을 선택하는 것이 가장 좋습니다(저렴하고 착용하기 쉽지 않으며 교정 표준을 충족함).), 표준 오리피스 플레이트(저렴하고 약간 착용하기 쉬우며 교정 사양을 준수함)가 뒤따릅니다.).다른 것은 작동하지 않습니다: 1. 수입된 Annubar를 사용했는데 작동하지 않습니다.:(어떤 종류의 차압 유량계라도) 압력 차이가 작다면 선택할 필요가 없습니다. 나는 내가 옳다고 믿는다.우리는 이를 Vortex 시리즈 Annubar와 함께 사용한 이론적 계산과 테스트를 통해 입증했습니다. 2. 밸런스드 오리피스 플레이트, Annubar, Deltabar 등은 검증 기준을 충족하지 않습니다. 믿을 수 없다면 권위 있는 계측 기관에 문의해 보세요. 3. 노즐은 분해 및 조립이 용이하도록 설계되어야 하며, 가급적이면 금속 씰을 사용하는 것이 좋습니다.두 당사자 모두 동일한 디자인과 동일한 제조업체를 사용합니다.
대부분의 증기는 차압 또는 소용돌이 거리를 사용합니다.