전문가 여러분, 액세서리 설치 다이어그램이 합리적인지 확인하고 싶습니까?

2017-10-29View Original

Thread Content

본 설치도는 압력점 이상 저압증기 측정기의 설치방법을 나타낸 것입니다.개인적으로 이런 설치도는 무리라고 생각합니다.사진 속 응축탱크의 연결방식이 상당히 독특합니다. 이 연결 방법으로 응축 탱크가 계속 작동하는지 궁금합니다.빨간선 부분은 제가 수정한 부분이니 소중한 의견 부탁드립니다.
Reply #22017-10-30
이는 주로 송신기의 설치 위치에 따라 달라집니다. 높은 곳에 설치하면 좋지 않습니다.
Reply #32017-10-30
트랜스미터는 압력점 위에 설치됩니다.
Reply #42017-10-30
모두가 참여할 수 있도록 사진을 게시하세요.
Reply #52017-10-30
증기인 경우에는 전송기의 위치가 배관보다 낮아야 하고, 응축탱크도 배관보다 낮아야 응축이 잘 됩니다. 그렇지 않으면 응축 탱크의 물이 나중에 온도에 쉽게 영향을 받아 응축수의 높이가 달라져 측정이 부정확해집니다.
Reply #62017-10-30
현장 여건상 압점 이하 트랜스미터 설치는 불가능합니다.따라서 압력점보다 높은 설치방법을 사용하십시오.핵심은 응축탱크의 연결방식인데, 불합리하다고 느껴집니다.
Reply #72017-10-30
나는 또한 일반적으로 사용되는 국내 계획에 더 가깝고 더 실용적인 귀하의 개조 계획을 선호합니다. 계량기에 넣기 전에 콘덴서에 물을 채워야 하므로 원본 도면을 연결하여 사용할 수 있어야 합니다.
Reply #82017-11-02
응축수 탱크가 이렇게 연결된 것도 처음 봤습니다.미디어 입력 및 출력에는 하나의 포트만 사용됩니다. 말씀하신 원본 사진을 사용해도 됩니다. 사용하고 나면 응축수 탱크의 물이 티를 통해 파이프로 역류하지 않을까요?
Reply #92017-11-02
그렇게 생각해요:미터를 켜기 전에 콘덴서와 파이프(트랜스미터 압력 파이프 포함)에 물이 채워져 있습니다. 밸브가 열린 후 응축기 및 수직관의 물은 증기관으로 다시 흘러 들어가지만 트랜스미터 압력관의 물은 흘러나오지 못합니다. 또한, 압력관 티 2개는 높이가 동일하고, 압력관에 경사가 있어 사용이 가능해야 합니다.
Reply #102017-11-03
네, 당신의 분석에 따르면요.그것도 작동해야합니다.다이어그램은 티가 트랜스미터에 연결되는 파이프의 경사를 나타내야 합니다.
Reply #112017-11-09
이런 응축수 탱크가 설치된 것을 본 적이 없습니다.
Reply #122017-11-10
나는 그것을 바꿀 필요가 없다고 생각한다.미터를 넣기 전에 루트 밸브를 닫고 직접 채운 다음 루트 밸브를 다시여십시오.
Reply #132017-11-13
원본 사진대로 연결하면 응축수 탱크의 응축수가 배관으로 역류하지 않나요?
Reply #142017-11-13
이 게시물은 2017-11-13 16:48에 zqwqiwu123에 의해 최종적으로 편집되었습니다. 모든 사람의 토론을 읽은 후에는 매우 복잡합니다. 바로잡아야 할 것은: 1. 증기 차압 트랜스미터(격리액 탱크 포함)를 측정할 때 트랜스미터는 압력점보다 최대한 높아야 합니다. 2. 압력 태핑 파이프의 압력 태핑 위치는 응축수가 증기 파이프라인으로 다시 흐르도록 위쪽으로 기울어져야 합니다. 3. 트랜스미터는 격리액 탱크 바닥에서 압력을 받아야 하며, 격리액 탱크에 연결된 증기 파이프라인의 입구는 격리액 탱크 상단에 있어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.