고온, 고압 보일러(540도 9.8MPa)의 경우 배관에 열전대를 설치하려면 구리 가스켓을 사용하는 것이 좋은가요? 아니면 금속 흑연 나선형 가스켓을 사용하는 것이 좋은가요? 저희 회사에서 금속 흑연 나선형 개스킷을 설치했는데 일부 개스킷이 씻겨 나갔습니다!
Reply #22017-10-30
강철 매트가 더 좋습니다.열전대는 보라색 동공을 사용합니다.
Reply #32017-10-30
이러한 종류의 증기에는 용접형 열전대를 사용해야 하므로 매트 문제가 발생하지 않습니다.이제 구리 패드를 사용해 보고 제조업체에 명확한 온도 및 압력 매개변수를 제공할 수 있습니다.
Reply #42017-10-30
어-허, 알겠습니다. 감사합니다. 측정 지점이 누출되면 용광로를 끄고 ​​모두 용접할 준비를 한다는 뜻입니다!
Reply #52017-10-30
온도계 슬리브를 설치하지 않았나요? 용접 슬리브를 사용해야 합니다. 개스킷은 어떻게 손상되었나요?
Reply #62017-10-30
케이싱이 반밀폐형이에요~ 그래서 증기누설이 발생해요!
Reply #72017-10-31
구리 패드 또는 흑연 패드, 흑연 권선 패드를 사용하지 마십시오.
Reply #82017-10-31
죄송해요, 제가 잘못 봤네요. 구리 패드를 사용해야 합니다.
Reply #92017-10-31
반 밀폐형은 없습니다. 실제로는 케이싱도 없고 그냥 분기관대입니다. 이제 용접된 새 외부 케이싱을 설치하거나 앞에서 언급한 대로 완전히 용접해야 합니다!
Reply #102017-11-01
304 팔각형 패드 또는 타원형 패드를 사용해야 합니다.
Reply #112020-03-26
540도 그래파이트는 확실히 작동하지 않습니다. 450도 이상의 흑연은 심하게 산화됩니다. 우리 회사는 문제를 해결할 수 있는 관련 제품을 보유하고 있습니다. 저에게 연락하시면 됩니다.13120567768
Reply #122020-03-26
블라인드 엔드 보호 슬리브가 파이프에 용접되어 있고 온도계용 쿠션을 사용하는 것이 간단하다고 생각합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.