저는 Emerson Deltav의 DCS 제어 시스템에 대한 경험이 많지 않았습니다. 최근에 고민을 하다가 잘 모르겠는 질문이 생겼습니다.: 1:AO 카드를 다운로드할 때 채널 출력 속성의 상태는 어떻습니까?마지막 값을 유지하시겠습니까, 아니면 가장 큰 값이나 가장 작은 값을 유지하시겠습니까? 2: AI/DI 카드를 다운로드할 때 채널 계측기 측정 상태는 무엇입니까?마지막 값을 유지합니까, 아니면 잘못된 값입니까? 3:컨트롤러를 다운로드하면 어떤 결과가 발생합니까? {:1_90:}
Reply #22017-11-06
1:AO 카드가 다운로드되면 채널 출력은 마지막 값을 유지합니다. 2: AI/DI 카드가 다운로드되면 채널 계측기 측정이 마지막 값을 유지합니다. 3:컨트롤러를 다운로드하면 AO 또는 DO 출력이 이동합니다. 컨트롤러를 다운로드할 필요가 없습니다. 각 제어 모듈은 별도로 다운로드할 수 있습니다.
Reply #32017-11-06
알겠습니다. 기술 지원에 감사드립니다. 나는 에머슨의 제어 시스템에 노출된 적이 없으며 그것을 모색해 본 적도 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.