안전 계측 시스템 관련 문제

2017-11-06View Original

Thread Content

최근에 GB/T50770-2013 석유화학 안전 계기 시스템 설계 사양을 읽었습니다. 여기에 언급된 내용 중 일부는 명확하지 않습니다. 시스템에 높은 보안이 필요한 경우 OR 논리 구조를 사용해야 합니다. 시스템에 고가용성이 필요한 경우 AND 논리 구조를 사용해야 합니다. 시스템이 높은 보안과 고가용성을 모두 고려해야 하는 경우 3개 중 2개의 논리를 사용하는 것이 좋습니다. AND, OR 및 세 가지 논리 구조 중 두 가지는 무엇을 의미합니까? 3개 중 2개. 3개은 무슨 뜻인가요? 두 개는 무슨 뜻인가요? 도와주셔서 감사합니다.
Reply #22017-11-06
측정할 지점에 3개의 장치를 설치해야 할 것으로 보이며, 최소 2개 이상의 값이 정상임을 보장해야 할 것으로 보인다.
Reply #32017-11-06
가리키다?측정점?솔레노이드 밸브가 3개요?하나의 사이트에는 세 개의 장치가 필요합니다. 이건 낭비 아닙니까? 그것은 단지 안전을 위한 것입니다.
Reply #42017-11-06
측정장비의 경우 보통 그렇죠? 액위, 압력 등이 핵심적이고 중요한 포인트 장치입니다. 두 가지 수위 중 하나를 본 적이 있지만 다른 수위는 모르겠습니다.
Reply #52017-11-07
배워주세요*공정안전도서 확인...Fault tree, Accident Tree...
Reply #62017-11-07
위에서 말한 내용에 따르면 계측기 실행 논리가 1, 즉 오류 신호가 1(일반적으로 안전 인터록은 0인 것 같습니다)입니다. OR 로직을 사용하면 출력이 1인 동안만 실행되므로(0인 경우 AND 로직을 사용해야 함) 안전성이 향상되는 것은 당연합니다.3개 중 2개는 한 지점에 3개의 계측기가 설치되어 있다는 의미이며, 그 중 2개에 결함 신호가 있을 때만 연동이 실행됩니다. 이는 오류를 방지하고 잘못된 신호가 발생할 가능성을 줄이기 위한 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.