일부 현장 제어 루프에서 기본 조정기를 사용하는 이유는 무엇입니까?KFP 공압 기본 압력 조절기와 같은.기본 조정기에는 다음과 같은 결함이 있습니다.:1. 베이스 레귤레이터를 자동 모드로 전환하는 것이 어려울 때가 있습니다. 2. 조정, 설치 및 유지 관리도 상대적으로 번거롭습니다.DCS 제어로 전환하는 것이 더 편리하지 않을까요? 비용도 비싸지 않습니다. 기본 조정기의 장점과 원래 설계 목적에 대해 이야기할 수 있는 사람이 있습니까?감사해요.
Reply #22017-11-07
기본 컨트롤러를 사용하여 현장 제어에 사용되는 매개변수는 그다지 중요한 매개변수가 아니며 가끔 관찰해야 하는 매개변수입니다. 대부분은 특정 범위(예: 완충 압력 탱크, 완충 액체 탱크) 내에 있습니다. DCS 제어를 사용하는 경우 송신기, 신호 케이블(케이블 부설 및 유지 관리)을 구입하고 DCS에 4~20mA 입력 채널을 배열해야 합니다. 전체 엔지니어링 비용 및 유지 관리 비용은 기본 제어 비용보다 높습니다.
Reply #32017-11-07
기본 조정기에 의해 제어되는 매개변수도 상대적으로 중요합니다.예를 들어, 단위 주유소 윤활유 압력 조절 제어를 위해 일부는 자체 작동식 조절 밸브를 사용하고 일부는 베이스형 조절기를 사용합니다.일부 펌프 출구 압력 조절에서는 기본 조절기도 사용됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.