밸브가 열린 후에도 반응이 없으며 유량은 변하지 않습니다. 밸브가 닫힌 후에도 여전히 10%의 유량이 남아 있습니다.
Reply #22017-11-09
밸브가 닫혀 있는지 확인한 후 영점을 다시 교정하십시오.파이프에 진동이 있는지 확인하십시오.
Reply #32017-11-09
1. 유량계를 제거하고 바닥에 놓아 0으로 돌아가는지 확인하고 와류 발생기에 재료가 채워져 있는지 확인합니다. 2 매개변수 설정이 정확해야 합니다. 그렇지 않으면 흐름 표시가 비정상이 됩니다. 3 이번 현장 설치는 매우 지저분하므로 장비 관리를 강화해야 합니다.
Reply #42017-11-09
제거하면 0이 됩니다.내 매체는 산소입니다
Reply #52017-11-09
저역 통과 필터링 또는 저유량 차단
Reply #62017-11-09
진동으로 인해 밸브를 닫은 후에도 여전히 표시가 있습니다. 밸브를 열었을 때 유량이 변하지 않는다면 설정이 제대로 되지 않았기 때문일 수 있습니다. 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
Reply #72017-11-11
설치 문제, 유량계가 단단히 고정되지 않았으며 진동으로 인해 오류가 발생합니다.
Reply #82017-11-12
Rosemount의 와류 유량계에는 제로 교정이 필요하지 않습니다.
Reply #92017-11-12
소용돌이 거리의 영점은 보정되지 않고 잘려집니다.질량 유량계에만 교정이 필요합니다
Reply #102017-11-16
Vortex 유량계는 오작동할 가능성이 적지만, 오작동하는 경우 수리가 어렵습니다. 전통적인 국내 장비 유지보수 작업자의 경우 와류 유량계 결함을 해결하기 어려운 경우가 많습니다.
Reply #112017-11-17
직경이 작은 파이프로 인해 진동이 발생할 가능성이 매우 높으므로 설치 장소가 적합하지 않아야 합니다.
Reply #122017-11-17
유량계 교정은 생산 부서와 보관 및 운송 부서의 협력이 필요한 매우 복잡한 작업입니다.
Reply #132017-11-17
전면 및 후면 직선 파이프 섹션이 요구 사항을 충족하지 않습니까?
Reply #142017-11-17
기이한.새로운 것은 없습니다.
Reply #152017-11-20
2010년형 시계가 파손되는 것은 정상적인 현상입니다.내부 누수가 있는지, 설정이 정상인지, 설치가 정상이고 규정에 맞는지 확인하십시오.
Reply #162017-11-22
이 교정은 영점 교정에 사용할 수 없으며 유량이 적어서 중단됩니다.
Reply #172017-11-22
측면 진동이 너무 심한가요?정상적인 사용 시 유량은 얼마입니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.