통신 신호

2017-11-09View Original

Thread Content

과거 설계 경험에 따르면 통신 신호는 경보 및 표시에만 참여할 수 없으며 제어 및 연결에도 참여할 수 없습니다.하지만 관련 사양을 찾을 수 없습니다. 어떤 사양에 관련 설명이 있는지 조언해 주세요.
Reply #22017-11-10
일부 사양이 쓰여 있는 것 같은 느낌이 듭니다.:통신 신호는 체인에 참여하는 것이 허용되지 않거나 권장되지 않습니다.
Reply #32017-11-10
이는 규제 여부에 관계없이 연동에 참여할 수 없습니다.통신이 불안정하고 방해를 받기 쉽습니다. 연동에 참여한다면 그냥 기다려서 바쁘게 지내면 결함의 원인을 찾을 수 없습니다.
Reply #42017-11-11
통신 신호는 경보 및 표시에만 참여할 수 없으며 제어 및 연결에는 참여할 수 없습니다.어떤 통신 신호인가요?이제 인터넷이 통신 신호로 간주됩니까? 안정적인가, 불안정한가?
Reply #52017-11-13
계측기의 경우 네트워크 케이블은 하드 배선이 아닌 통신 신호로 간주됩니다.
Reply #62017-11-13
규제할 필요가 없습니다. 통신 신호의 지연은 일반적으로 최소 3초 이상입니다. 이 제어 체인을 어떻게 사용할 수 있나요? 이것으로 충분합니다.3초 장치가 폭발할 수도 있습니다.
Reply #72017-11-13
통신 신호와 관련된 연동 요구 사항이 포함된 GB/T50770 "석유화학 안전 계기 시스템 설계 사양" 및 HG/T 20511-2014 "신호 경보 및 연동 시스템 설계 사양"을 살펴볼 수 있습니다.통신 신호는 연동에 참여할 수 없습니다.
Reply #82017-11-14
이 두 사양은 체인이 관련되어 있다고 말하지만 통신이 체인이나 제어에 참여하는 것이 허용되지 않는다고 말하지 않습니다.
Reply #92017-11-14
문제는 지멘스의 보안 모듈과 SIS 연동 신호가 모두 통신, DP의 PN 등을 통해 구현된다는 점이다. 통신만 인증되면 괜찮은 것 같다.
Reply #102017-11-14
GB/T50770 조항 6.1.5:측정 장비는 안전 장비 시스템의 입력 신호로 필드버스나 기타 통신 방법을 사용해서는 안 됩니다.
Reply #112017-11-20
버스형 계측기는 모두 통신을 통해 신호를 전송하므로 체인에 참여할 수 없나요??무슨 말을 하고 싶은지 모르겠어요. 아마도 당신이 말하고 싶은 것은 보안 수준 요구 사항일까요???
Reply #122017-11-24
FF 버스 계측기는 루프 제어에 참여할 수 있지만 체인에는 참여할 수 없습니다.FF 신호와 연결된 화학 프로젝트는 무엇입니까?
Reply #132018-08-02
50770에 작성된 안전 계장 시스템 SIS는 프로세스 제어 시스템 BPCS가 아닙니다.
Reply #142018-08-02
"SH3018-2003T 석유화학 안전 계기 시스템 설계 사양"에는 프로세스 인터페이스에 대한 요구 사항이 있습니다.:Fieldbus 통신을 사용하면 안 됩니다. 현장 계측기와 시스템 간의 연결 방식을 의미합니다. 이것이 당신에게 필요한 것인지 잘 모르겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.