PLC를 액체 레벨 트랜스미터에 연결한 후 신호 입력 문제에 대해

2017-11-09View Original

Thread Content

우리 공장의 수화학 공정은 PLC에 의해 제어됩니다. 지난 며칠 동안 문제가 발생했습니다. 중간 물탱크의 수위 트랜스미터가 손상되어 PLC의 수위 높음 및 낮음 경보가 작동하지 않습니다.검사 결과 액체 레벨 트랜스미터가 PLC에 직접 연결되어 판정을 받은 것으로 나타났습니다.구체적인 배선 다이어그램은 다음과 같습니다. 전원 연결에서 dc24v+1을 액체 레벨 미터의 양극 끝에 연결하고 dc24v-1을 v1-에 연결하고 v1+와 i1+를 단락시킨 다음 노란색 선을 액체 레벨 미터의 음극 끝에 연결합니다.이제 문제가 발생합니다. 테스트 펜을 사용하여 dc24v+1 및 dc24v-1을 측정하면 네온 전구가 계속 깜박입니다. AD041의 경우에도 마찬가지입니다. 네온 전구가 계속 깜박입니다. dc24v+1과 노란색 선 끝을 측정하면 전압이 24v입니다. 한쪽 끝만 측정하면 전압이 계속 변합니다. 가장 높은 전압은 220v이고 가장 낮은 전압은 50v 정도입니다.현재는 정상적으로 알람을 발생시킬 수 있는 입력 레벨 게이지를 사용하고 있습니다.여러분, 이것이 정상입니까?
Reply #22017-11-09
50~220V의 전압이 나타나는데 이는 간섭 신호일 수 있습니다.
Reply #32017-11-10
카드 정보를 읽고 V+, V- 및 I+ 사이의 회로 관계를 알아야 합니다. 문제는 쉽게 해결될 것입니다. 어떤 PLC를 사용해야 합니까?
Reply #42017-11-10
:졸려: 먼저 PLC 정보를 읽어보세요.이 지점은 패시브 지점인가요, 아니면 활성 지점인가요?현장 수위계와 일치합니까? 계측과 관련하여 전자 펜을 사용하여 무엇을 측정합니까?멀티미터는 전류, 전압 및 연속성을 측정합니다.
Reply #52017-11-10
전체 측정 루프에 접지점이 없고 스위칭 전원 공급 장치의 유도 전류가 DC 출력에 추가되는 것으로 보입니다. 불편함을 느끼신다면 DC24V 저항과 커패시터를 접지에 추가하시면 개선될 것입니다.
Reply #62017-11-17
그는 이해하지 못한다고 말했습니다. 4선 시스템인가요, 2선 시스템인가요? 기기 매뉴얼과 PLC 매뉴얼을 읽으면 명확해질 것입니다.
Reply #72017-11-18
https://wenku.baidu.com/view/8e1b7df8aef8941ea76e051b.html AD041 카드의 사용설명서입니다. 당신은 그것을 살펴볼 수 있습니다. 배선 방법 및 관련 간섭 솔루션이 포함되어 있습니다.
Reply #82017-11-18
구체적인 배경 정보를 자세히 설명해 주실 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.