RS485 통신에 대한 의문점은 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

2017-11-11View Original

Thread Content

RS485 통신 차폐 연선을 PLC 터미널에 연결하는 방법은 무엇입니까?연결 후 이제 신호 전송이 실패하는 이유는 무엇입니까?연선 쉴드를 접지해야 합니까? 접지방법을 소개하겠습니다.
Reply #22017-11-11
말씀하신 질문들은 모두 의사소통의 가장 기본적인 구성입니다. 어떻게 잘못될 수 있나요?! 아직 구성이 정확하지 않습니다. 문제에 대한 설명이 초점이 없고 완전히 모호합니다. 누가 명확하게 설명할 수 있나요?
Reply #32017-11-11
헤헤. RS485에는 선이 2개밖에 없습니다. 전선이 잘못 연결되어 있는 것이 아닌가 의심됩니다. 그냥 교환하면 끝입니다..통신이 잘 안되고, 쉴드도 접지가 안되어 있습니다. 답변과는 아무런 관련이 없습니다.
Reply #42017-11-12
케이블에는 양극과 음극이 하나씩만 있습니다. 다른 통신이 실패하면 케이블과는 아무런 관련이 없습니다.구성 및 통신 소프트웨어 설정을 고려하십시오.예를 들어 통신 모듈과 드라이버, 포트 선택, 양쪽 끝의 전송 속도가 일치하는지, 액세스한 메인 주소와 슬레이브 주소가 올바른지, 배선 방법 및 케이블 길이 등이 있습니다. 485 통신에는 거리 요구 사항이 있습니다.
Reply #52017-11-12
통신 인터페이스가 PLC 측에 남아 있습니까, 아니면 단자대에 있습니까? 통신 인터페이스가 남으면 커넥터(9핀이나 15핀 등)를 만들어야 합니다. 단자대를 사용하는 경우에는 직접 배선하면 됩니다. 연결할 수 없는 경우 Modscan을 사용하여 스캔하여 어느 쪽에 문제가 있는지 확인하십시오.
Reply #62017-11-12
안녕하세요, 통신 모드는 RTU 모드를 사용하는 MODbus로 설정되어 있으며 전송 속도는 9600, 주소는 23입니다.
Reply #72017-11-12
두 개의 일반 케이블이 터미널에 직접 연결됩니다.
Reply #82017-11-12
귀하가 제공한 정보가 너무 적습니다. 귀하의 장비, 장비 구성, 통신 소프트웨어 설정 및 기타 정보를 자세히 설명하여 도움을 줄 수 있는 사람이 있는지 확인하십시오.
Reply #92017-11-12
통신 모드는 RTU 모드, 전송 속도 9600, 주소 23을 사용하여 MODBUS로 설정됩니다.
Reply #102017-11-12
거리는 300미터를 제외할 수 있습니다.포트 선택이 정확해야 합니다.통신 드라이버를 확인할 수 없습니다.
Reply #112017-11-12
다음은 필드 미터, 캐비닛 터미널, PLC 카드입니다.
Reply #122017-11-12
방금 라인 AB의 전압을 테스트했는데 4V를 발견했습니다.
Reply #132017-11-14
통신 프로토콜, 전송 속도, 주소, 필드 테이블 및 PLC 통신 소프트웨어 설정 정보를 포함한 통신 소프트웨어 설정이 올바른지 여부가 일치해야 합니다.;또한, 함께 제공되는 통신 테스트 소프트웨어를 사용하여 통신이 정상인지 테스트할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.