계기 압력 파이프 위치 요구 사항

2017-11-13View Original

Thread Content

설계 중 다음과 같은 문제가 발생하면 도움을 요청하세요. 테스트 중인 프로세스 파이프라인에서는 로컬 미터와 압력 스위치를 설정해야 합니다. 초기 설계에서는 이 두 계측기가 압력 튜브를 사용하여 유도되고 측정되었습니다. 일부 사람들은 이것이 디자인 사양에 부합하지 않는다고 지적했습니다. 어떤 사양이 필요합니까? 모든 측정 장비에는 별도의 압력 유도 파이프가 필요합니까?
Reply #22017-11-13
그래도 사양을 보고 발로 알아내야 합니다. 스위치이므로 인터록에 관여해야 합니다. 압력계와 연결하면 영향이 없나요?
Reply #32017-11-13
실제 작동시에는 압력스위치가 불안정하므로 압력스위치로 교체하는 것이 좋습니다.체인 설계에 참여하는 압력 스위치는 문제가 없지만 실제로는 엄청난 위험이 숨겨져 있습니다.
Reply #42017-11-13
신입사원으로서 디자인이 무리가 있을 수밖에 없는 상황인데, 기준 요구사항이 무엇인지 알고 싶습니다. 관련 설계 표준은 무엇입니까?경험을 바탕으로 디자인을 하는 우리 부대의 옛 동료들을 살펴보자. 소위 표준 진술이 없습니다...
Reply #52017-11-13
공유 압력 포트를 보는 경우는 거의 없습니다.
Reply #62017-11-13
나는 표준을 모른다.하지만 이와 관련된 규정이 없더라도 별도로 설계해야 합니다. 첫째, 현장 압력 게이지는 일반적으로 매우 열악하기 때문에 물 유입이나 포인터 파손으로 인해 종종 고장이 납니다.그래서 자주 교체해 주어야 합니다.인터록을 제거하지 않고 교체하는 방법은 무엇입니까?인터록을 제거한 후 이로 인해 사고가 발생하면 괜찮습니다. 악기는 감옥에 보내질 것입니다! 둘째, 상호 참조이므로 동일한 압력 개선 파이프에서 또 무엇을 참조할 수 있습니까?압점은 동일하므로 참고가 되지 않습니다. 셋째, 압력배관이 막히거나 물이 새면 어떻게 해야 하나요?두 조각 모두 쓸모가 없습니다.별도로 설계한다면 연동기구를 현장 압력계의 압력출입구로 이동시켜 설치하면 생산과 안전이 보장됩니다!
Reply #72017-11-13
옛 동지인 당신은 이 말을 믿지 않습니다.안전 계측 시스템의 설계 사양을 살펴보면 명확한 요구 사항이 있습니다. 측정 장비와 소스 포인트는 독립적으로 설정되어야 합니다.
Reply #82017-11-13
위 기준의 마지막 항목 4.2.7을 참고하시기 바랍니다.
Reply #92017-11-13
당신의 관점에 동의합니다.
Reply #102017-11-14
이 압력 스위치가 연동에 참여하거나 안전 계기 루프의 감지 구성 요소인 경우 더 높은 안전성과 가용성을 위해 별도의 압력 파이프가 필요합니다.이 요구 사항은 안전 장비 설계 사양에 포함되어 있습니다.
Reply #112017-11-14
단일 실패.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.