현장에 펄스 출력이 가능한 와류 유량계가 있는데 지금 이런 상황이 발생합니다.:오랫동안 펄스 출력이 없으면 중앙 제어실에 누적 값에 도달했다고 표시되고 인터록 밸브가 닫히고 다시 펄스 출력이 발생합니다. 무슨 일이야?
Reply #22017-11-15
유량이 너무 작아서 와류 유량계로 감지할 수 없는 것으로 추정됩니다. 당연히 펄스 신호가 없습니다. 밸브가 닫히면 진동이 발생하지만 펄스가 발생합니다.와류 유량계는 진동에 강하지 않습니다. 유량계 본체를 렌치로 두드리면 유량이 표시되어 출력됩니다.
Reply #32017-11-15
안녕하세요. 펄스 출력을 아날로그 출력으로 직접 변경할 수 있나요?
Reply #42017-11-15
아날로그 출력으로 전환하면 더 좋을까요?
Reply #52017-11-15
소용돌이 거리 자체에 아날로그 출력 기능이 있는지 확인하세요. 직접 사용할 수 있는 경우 해당 모듈을 추가합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.