Thread Content
PT100은 베어링 온도를 측정합니다. 최근 기온 변동이 자주 발생했습니다. 변동 후에는 정상적인 안정된 값으로 돌아갑니다. 베어링의 실제 온도는 변하지 않았음을 확인할 수 있습니다. 전문가들이 가능한 이유를 논의하고 분석하게 하세요!
우리는 원심 분리 장치에서 베어링 온도 변동을 경험한 적이 있는데, 이는 나중에 저항기의 임박한 손상으로 인해 발생한 것으로 확인되었습니다.당시 정션박스와 DCS 시스템 전체의 배선을 확인하고 저항값까지 측정해 보았는데 문제는 발견되지 않았습니다.
백금 열 저항기의 접촉 불량으로 추정되며 교체하는 것이 좋습니다.
핀과 연결이 불안정합니까?다른 것을 시도해보고 테스트해 보세요.
대개 접촉 불량으로 인해 발생합니다. 각 연결점을 확인하고 조일 수 있습니다.
새로운 것을 시도해보고 변동이 있는지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
이 상황은 리드 접촉 불량으로 인해 발생합니다. 기계가 정지된 상태에서 교체하는 것이 좋습니다.
정션박스와 차폐선을 점검한 결과 아무런 문제도 발견되지 않았습니다. 외국 장비의 경우 센서 문제일 수 있다는 분석이 나오고 현재 예비 부품을 기다리고 있는 상황입니다.
정상적으로 저항을 측정하는데는 문제가 없습니다. 이제 우리는 예비 부품을 기다리고 있습니다.
핀 연결이 확인되지 않아서 예비 부품이 도착했을 때 살펴보기 위해 분해했습니다.
이 문제도 처음에는 의심됐고, 검사 결과 연결 지점이 빡빡한 것으로 나타났습니다.
예비 부품이 도착할 때까지 기다렸다가 교체하여 문제가 해결되는지 확인하십시오.
예비부품 교환을 준비할 때에는 리드선도 함께 교환하고, 분해 후 자세히 점검해 주십시오.
장갑형 열 저항기를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 일반 저항기는 이 위치의 진동으로 인해 쉽게 손상됩니다.
배선을 확인하십시오. 문제가 발견되지 않으면 다른 문제를 시도해 보십시오. 그래도 작동하지 않으면 카드를 확인하세요.
전력 주파수 간섭으로 인해 발생하는 것 같습니다. 즉, 대형 모터, 용접 기계, 주파수 변환기 또는 기타 계란 깨기 장비가 있습니다. 작업을 시작한 후에는 전력망을 오염시키고 이로 인해 약한 전류 시스템이 점프하게 됩니다.... 이런 문제는 시스템의 여자 전원 공급 전 부분을 처리해야만 해결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 우리는 헛되이 죽을 것입니다......죽음은 위대하고, 죽음은 영광스럽습니다.
반드시 그런 것은 아니지만 장갑은 내진 베어링 열 저항기만큼 좋지 않습니다. 진동이 너무 심하면 외장 백금 저항 소자의 핀 부분과 외장 리드선 사이의 용접 지점이 쉽게 트림됩니다.
변동이 전체 규모로 나타나 라인에 가상 연결이 있음을 나타냅니다. 약간의 진동이 있으면 분리됩니다. 별도로 확인하시는 것이 좋습니다.
문제가 해결되었습니다. 기계 상단 단자대의 열 저항기 보상선 중 하나가 손상되었습니다. 교체 후 온도 신호는 정상입니다.
1. 열저항체 보상선이 있습니다. 원본 포스터는 말도 안되는 소리를 하고 있습니다. 2. 접촉불량이나 누수가 없는 한 "전선이 손상"된 것으로 측정값이 깜박이는 것과는 관계가 없습니다. 원본 포스터는 입술이 삐죽삐죽하고 왜곡되어 있습니다. 3. :피