SIL2 레벨 저장 탱크는 1oo2 이중 레벨 연동을 채택합니다. 각 레벨 게이지가 SIL2 인증을 충족합니까?

2017-11-16View Original

Thread Content

SIL2 레벨 저장 탱크는 1oo2 이중 레벨 연동을 채택합니다. 각 레벨 게이지가 SIL2 인증을 충족합니까?
Reply #22017-11-16
계측기 루프가 SIL2를 충족하는 것만으로도 충분하지만, 이것이 현장 계측기가 SIL2를 충족해야 한다는 의미는 아닙니다.
Reply #32017-11-16
SIL2에 도달하는 저장탱크의 보호회로를 말씀하시는 건가요?DCS가 SIL3이라고 가정하면 1oo2 레벨 게이지는 일반적으로 2개의 SIL1로 SIL2를 달성할 수 없지만 2oo3은 가능합니다. 그러나 저장 탱크의 경우 압력 경보를 사용하는 것이 액체 레벨을 사용하는 것보다 더 실용적이고 효과적이며 경제적입니다. 일반적인 접근 방식은 SIL2 레벨 압력 회로와 SIL1 레벨 액체 레벨 회로를 사용하는 것입니다.
Reply #42017-11-17
전체 루프를 계산하려면 센서만 보는 것이 아니라 센서부터 중앙 컨트롤러, 액추에이터까지 PFDavg를 계산해야 합니다.
Reply #52017-11-17
살펴보아야 할 것은 액체 레벨만이 아니라 전체 시스템의 SIL 레벨입니다.
Reply #62017-11-17
SIL 레벨은 PFD를 기준으로 구분됩니다.SIL은 일반적으로 루프용입니다. 루프의 계측기가 실패하면 루프도 실패합니다.루프의 SIL은 루프에 있는 각 장비의 PFD를 기반으로 종합적으로 계산됩니다.따라서 회로에는 SIL 레벨 요구 사항이 있으며 단일 계측기도 SIL 요구 사항을 충족해야 합니다.SIL 레벨 분류는 안전 분석에서 파생됩니다. 현재 국내 HAZOP 분석 및 회로 SIL 분류는 그리 엄격하지 않습니다. 궁금하신 사항은 규정을 참고하시기 바랍니다. 첨부 파일은 국가 표준 및 석유화학 규정입니다.관심이 있으시면 IEC-61508\61511을 읽어보세요.
Reply #72017-11-27
대략적인 접근 방식은 SIS 루프 레벨이 SIL2인 경우 루프의 안전 계측기 레벨을 한 레벨 높이는 것이 좋습니다. 공식적인 접근 방식은 검증 결과가 요구 사항을 충족하는 한 검증을 위해 루프에 있는 각 계측기의 PFD를 사용하는 것입니다.
Reply #82017-11-27
우선, SIL2 저장 탱크에 관해 이야기할 때 전체 루프가 SIL2여야 하고 송신기 감지 끝이 최소한 SIL2여야 한다는 뜻이라고 가정합니다. 이는 1oo2 이후의 감지기 어셈블리가 SIL2여야 함을 의미합니다.그러면 1oo2가 PFD를 향상시킬 수 있으므로 단일 미터에 SIL1만 필요할 가능성이 있습니다. 단, 안전을 위해 선택 시 SIL2를 선택하는 것이 좋습니다. 그러면 1oo2는 SIL2여야 하며 구조적 제약 조건도 충족할 수 있습니다.
Reply #92017-12-05
매우 명확하게 설명되어 있는 GB/T20438.6-2006을 읽는 것이 좋습니다. 탱크가 SIL2라고 하면 탱크에 필요한 보호층(회로)이 SIL2라는 의미여야 합니다. SIL2용 SIF는 SIL1 계측기와 컨트롤러로 구성될 수 있습니다. 이는 센서, 컨트롤러, 액츄에이터의 결합 구성과 관련이 있습니다.
Reply #102017-12-05
레이더 미친놈...레이더가 관련되면 계기 시스템이 아무리 안전하더라도 여전히 안전하지 않습니다. 아니면 제 생각엔요.
Reply #112023-05-21
아니요, 회로가 SIL2를 충족하는 한

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.