본 기기는 PLC 시스템을 사용합니다. 현장 공압 제어 밸브가 영점 조정 후 측정 범위에 영향을 줍니까?;그리고 별도로 범위를 조정하면 영점에 영향이 있나요?
Reply #22017-11-19
헛소리 위층.................. 본인확인이 완료되었습니다......설명 없음
Reply #32017-11-19
영점 조정은 범위에 거의 영향을 미치지 않는 반면, 범위 조정은 영점에 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다.
Reply #42017-11-20
PLC 시스템과 현장은 두 개의 별도 제어 지점입니다. 일반적으로 AO 카드의 출력은 파손되지 않는 한 아무런 영향을 미치지 않습니다. 현장 밸브 포지셔너의 영점을 조정하는 경우 범위도 확인하는 것이 좋습니다.
Reply #52017-11-20
제어 밸브의 영점 및 범위 조정은 포지셔너의 조정 규칙을 따르며 PLC와는 아무런 관련이 없습니다.
Reply #62017-11-20
현장 조정은 PLC에 영향을 미치지 않습니다. 현장 포지셔너가 영점을 조정하든 범위를 조정하든 관계없이 PLC는 밸브 위치를 확인하기 위해 신호를 보내야 합니다.포지셔너의 영점과 범위를 반복적으로 조정해야 하는 경우가 있습니다.
Reply #72017-11-21
어떤 제어 시스템을 갖고 있더라도 제어 밸브의 영점 범위 조정은 그것과 아무 관련이 없습니다. 밸브는 시스템으로부터 4~20mA 표준 신호만 받아들입니다. 밸브 포지셔너를 조정하여 밸브의 영점 범위를 완료할 수 있습니다. 기계식 포지셔너의 경우 밸런스 포인트를 설정한 후 영점 범위를 반복적으로 설정해야 합니다. 그러나 현재 많은 지능형 포지셔너는 영점과 범위에 작은 영향을 미칩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.