HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

스팀드럼 액위 관련 질문

2017-11-20View Original

Thread Content

스팀드럼 액위 차압 트랜스미터의 측정 범위가 -300mm~+300mm로 설정되어 있는 이유를 알려주시겠어요?
Reply #22017-11-20
잘 모르겠지만 나도 알고 싶다. 0mm, 어느 위치가 드럼에 해당하는가? ... 형제는 너무 혼란스럽고, 형제는 고통스럽고 혼란스럽습니다.
Reply #32017-11-20
차압의 경우 매질의 밀도를 기준으로 범위를 계산하여 -300이 0점에 해당하는지, 0이 0점에 해당하는지 확인합니다.
Reply #42017-11-20
-300~300mm는 공정용으로 스팀드럼의 중심면입니다. 이때 증발면적은 가장 크며 배기구에서도 조절이 필요하다.악기 설정에 대해 이야기해 보겠습니다. 드럼 액체 레벨 측정은 일반적으로 0.6미터 범위의 이중 챔버 밸런스 용기를 사용합니다. 실제 작업 조건에서는 비중이 1 미만입니다. 압력 P는 압력 공식에 따라 구해집니다. 송신기 설정은 -P~0입니다.;시스템 측 설정은 0~100%에 해당하는 4~20mA에 해당합니다.위 설정은 설계 조건에서만 정확하며 물 적재 중에 ​​벗어날 수 있습니다.DCS 보상을 사용하면 조금 더 복잡해집니다.
Reply #52017-11-21
이중 챔버 균형 용기를 사용하는 송신기의 설정은 P~0이어야 합니다.
Reply #62017-11-21
0은 드럼의 중심선에 해당합니다.대부분은 운영 절차에 대한 지침입니다.실제 사용에 관해서는 제가 본 것을 백분율로 표시합니다. 0점은 아래쪽 샘플링 포트에 해당하고, 100%는 위쪽 샘플링 포트에 해당합니다.
Reply #72017-11-21
*그저 습관일 뿐, 이해하는 관점이 다를 뿐입니다.
Reply #82017-11-21
아직도 일대일 포스팅을 즐기고 계신가요?..
Reply #92017-11-28
50% 위치에 해당하여 더하거나 빼야 합니다.
Reply #102017-12-03
이 중간점은 12mA로만 설정할 수 있습니다. 대충 살펴보고 자세히 살펴보세요. 포화수의 압력과 수증기의 압력은 온도와 많은 관련이 있으며 이는 더 복잡합니다. 그러나 드럼 수위는 그렇게 정확할 수 없습니다.
Reply #112017-12-03
두 가지 색상도 -300~300

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.