가연성 가스 경보기 설치 계획에 대해 도움을 요청하세요

2017-11-21View Original

Thread Content

에틸렌 옥사이드 파이프라인의 가연성 가스 경보를 측정하는 현재 프로세스에서는 가연성 가스 프로브를 단열층 내부에 설치할 수 있는지 여부(중간 간격이 여전히 비교적 큼)가 필요하므로 누출이 발생하면 적시에 감지할 수 있습니다. 3km 파이프라인의 경우 100m마다 하나씩 설치해야 합니다.이 설정에 문제가 있나요?안전성과 시공성 측면에서 실현 가능한가? Haiyou에서 비슷한 프로젝트를 수행한 사람이 있나요?조언을 해주세요
Reply #22017-11-21
냉각층 내부 온도가 너무 낮아서 정상적인 작동에 영향을 미칠까요?
Reply #32017-11-21
위에서 언급한 낮은 온도가 문제입니다. 설치하는 동안 경보기의 앞쪽 끝은 파이프 표면에서 떨어져 있어야 하며 외부 지지대는 견고해야 합니다. 경보가 발생하면 경보 신호를 제거하기 전에 경보와 접촉하는 모든 가스를 교체하기 위해 절연층을 분해해야 합니다. 이것은 매우 번거로운 일입니다.
Reply #42017-11-21
온도는 섭씨 5도 정도인데 괜찮을 것 같아요.경보가 울리면 누출이 있다는 뜻이며 산화에틸렌은 상대적으로 위험한 가스이기 때문에 이를 처리해야 합니다.
Reply #52017-11-21
경보기에 의해 감지된 위치가 반드시 누출 위치는 아니지만 단열재에 있는 가스를 모두 교체하는 데는 많은 작업이 소요됩니다.
Reply #62017-11-22
이번 설치에는 두 가지 문제가 있다고 생각됩니다. 첫째, 배관의 온도가 낮다. 절연이 좋지 않으면 파이프 주변에 응결 현상이 발생하여 프로브에 해를 끼칠 수 있습니다.;둘째, 이런 감지 효과가 과연 일반 설치보다 더 효과적인가? 처리 프로브가 멀리 떨어져 있고 절연체가 손상된 경우 누출 매체는 기본적으로 저항이 낮은 곳을 따라 흘러 프로브에 도달하지 못할 수 있습니다.~~
Reply #72017-11-22
아마도 작동하지 않을 것입니다. GB50016의 요구 사항에 따라 외부에서 수행해야 하며 설치 높이 및 거리 요구 사항도 있습니다.
Reply #82017-11-22
두 번째 질문도 나에게 떠올랐고, 장인에게 이를 언급했다. 원래는 200m마다 하나씩 설치됐다. 올리고 나면 100m마다 한 대씩 설치할 수 있다고 하더군요.장인정신은 없는 것보다 낫습니다.정상이라면 연결 포트에 설정하면 됩니다.
Reply #92017-11-22
파이프보다 약간 낮은 파이프의 양쪽에 설치하는 것이 좋습니다.~~
Reply #102017-11-27
GB 50493-2009 "석유화학 산업의 가연성 및 독성 가스 감지 및 경보를 위한 설계 코드"의 요구 사항에 따라 엄격하게 설정하는 것이 좋습니다.엄격하게 따라야 할 몇 가지 장점이 있습니다.
Reply #112017-11-27
에틸렌옥사이드는 보건부 문서 제143호에 등재된 고독성 물질 목록에 속하지 않으므로 인화성 테스트만 가능합니다.
Reply #122017-12-05
사양에 따라 파이프라인의 조인트와 밸브에 설정하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.