내열성 케이블 선택

2017-11-22View Original

Thread Content

조언을 구하세요:각 단자 정션박스는 8개의 3선 열 저항 장비에 연결되고, 8개를 통해 연결됩니다.*3*1.5 멀티코어 컴퓨터 케이블은 DCS 시스템에 연결되어 있지만 구매하려면 8개가 필요합니다.*3*8개에 1.5 케이블을 구입했습니다*2*1.5인데 8을 더해요*같은 사양에 1.5케이블 연결해도 괜찮나요?측정 정확도에 영향을 미치나요?가능하다면 저항의 2코어 및 1코어 3상 ABC를 어디에 연결해야 합니까?(BC는 빨간색 선이고 A는 흰색 선입니다)?도움을 요청하세요
Reply #22017-11-22
차폐가 잘 되어 있으면 충격이 없어야 합니다. 핵심은 전자기 간섭을 방지하는 것입니다.
Reply #32017-11-22
예, 열 저항기는 자유롭게 연결할 수 있지만 디스플레이 기기에는 올바르게 연결해야 합니다.
Reply #42017-11-22
정상적인 상황에서 열 저항기의 3개 신호 라인은 동일한 외부 영향의 영향을 받도록 구성 요소 실드에 있어야 하지만 주문 문제는 이미 8입니다.*2*1.5 케이블, 먼저 연결하고 살펴보는 수밖에 없습니다. 특별한 사정이 없는 한 좋은 결과가 있어야 한다.
Reply #52017-11-22
하나 추가 8*동일한 사양의 케이블 1.5개 연결이 가능합니다. 열 저항기에서 BC는 2개의 코어에 연결된 빨간색 와이어이고, A는 단일 코어에 연결된 흰색 와이어입니다.보다 확실하게 하기 위해서는 BC 단자의 저항을 측정해 보아야 합니다. 저항은 약 0.1Ω에 ​​불과합니다. 이는 동일한 지점에서 나온다는 의미입니다.
Reply #62017-11-22
아직 구매하지 않았다면 나중에 예비용으로 코어를 몇 개 더 구매하는 것이 좋습니다.케이블 길이를 최대한 가깝게 배치하는 데 주의하세요.
Reply #72017-11-22
재구매한 케이블에 코어 수가 더 많으면 이 문제를 해결하는 것이 더 낫습니까? 케이블 1개는 저항 5개, 코어 15개에 연결되며, 나머지 3개에는 코어 9개 케이블이 필요합니다. 이게 더 나은가요?
Reply #82017-11-23
케이블이 동일한 제조업체의 제품이고 코어 와이어 재질이 정확히 동일한 경우 이 방법으로 사용할 수 있습니다. 이 단일 와이어의 길이는 이전과 동일해야 합니다.열 저항기의 배선이 DCS의 배선과 일치하는지 확인하십시오. 단일선을 빨간색에 연결하는 것이 좋습니다.
Reply #92017-11-23
이런 상황이 발생하면 일반적으로 기존 8개 그룹을 먼저 사용합니다. 부족할 경우 필요에 따라 3개의 그룹을 배치합니다.*3*1.5

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.