하나의 온도 신호 분할 범위 제어

2017-11-22View Original

Thread Content

온도 신호 1개, 증기 조절 밸브 2개(동일 동작), 냉각수 입구 조절 밸브 2개(동일 동작), 온도가 특정 온도까지 상승하면 증기 조절 밸브 2개가 완전히 닫히고 냉각수 밸브 2개가 열리기 시작합니다. 분할 범위 제어를 수행할 수 있습니까?이 온도 신호를 사용하는 두 개의 배수 차단 밸브와 냉각수 복귀 차단 밸브가 있습니다.
Reply #22017-11-22
일반적으로 이러한 상황은 원자로 제어이며, 이는 원자로 온도와 재킷 온도의 계단식 제어가 필요합니다.분할 범위는 더 정확하게 제어하기 위해 큰 밸브와 작은 밸브가 있습니다.
Reply #32017-11-22
스팀밸브 2개와 냉각수 밸브 2개에 대한 조정과정이 있나요?프로세스 제어 프로세스를 자세히 분석할 수 있습니다.
Reply #42017-11-22
물론 분할 범위 제어도 가능합니다. 컷오프밸브는 조절밸브와 연동이 가능합니다.
Reply #52017-11-22
예를 들어 재료를 넣고 130도까지 가열해 1시간 동안 따뜻하게 유지한 뒤, 재료를 추가해 180도까지 가열해 1시간 동안 따뜻하게 유지하는 식이다.
Reply #62017-11-23
그것은 할 수 있습니다.정상적인 반응 과정에서 온도 측정 센서는 증기 밸브와 냉각수 밸브의 개폐를 제어하여 온도 조절 및 제어를 달성합니다. 극단적인 경우에는 온도 측정 장비의 상한 및 하한 인터록 신호를 사용하여 인터로킹 작업을 위한 배수 및 복귀 밸브를 제어합니다.이는 이중 재킷 또는 분할 재킷 반응기의 온도 제어 루프인 것으로 추측됩니다.그러나 일반적인 상황에서는 안전을 보장하기 위해 소수성과 회수수 차단을 다른 온도 측정 센서로 제어해야 합니다.수소화 공정이 있거나 위험이 높은 경우 SIS 시스템의 요구 사항을 충족하기 위해 온도 센서를 추가해야 합니다.개인적인 의견
Reply #72017-11-23
어떻게 해야 할지 모르겠지만, 이렇게 하면 가능할 것 같은 느낌이 듭니다.
Reply #82022-07-07
3분만 하다가 님의 메시지를 보고 보냈습니다.이것을 참고하시면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.