E+H 질량유량계가 큰 값을 표시하는 이유는 무엇이며, 어떻게 대처해야 합니까?결함 현상은 조절 밸브 개방이 밸브 위치의 1%일 때 유량이 20t/h가 된다는 것입니다. 유량계는 DN80입니다. 조절 밸브 개방도가 0%이면 유량계에 0이 표시되고 흐름이 없습니다.이 현상은 어떻게 발생합니까?
Reply #22017-11-24
조절 밸브의 프로세스 라인 측정 밸브를 사용하여 유량계를 테스트하고 어떻게 진행되는지 확인하십시오. 질량유량계에는 문제가 없을 수도 있습니다. 조절 밸브로 테스트하여 완전히 판단할 수 없다면 유량계에 문제가 있다는 뜻입니다.
Reply #32017-11-24
조절 밸브 개방도가 0일 때 밸브와 유량계를 통과하는 매체가 없다는 의미는 아닙니다. 왜냐하면 밸브에는 허용 가능한 누출량이 있고 질량 유량계에는 작은 신호 차단 기능이 장착되어 있기 때문입니다. 위의 방법을 시도하거나 액체 레벨, 계량 등과 같은 다른 미터에 대응할 수 있습니다.
Reply #42017-11-27
현장에 진동이 있었나요?설치 위치의 직관 부분이 충분합니까?
Reply #52017-11-27
유량 측정 범위가 무엇인지 말하지 않았습니다. 질량유량계는 파이프가 가득 차 있어야 하며 기포가 생기지 않도록 주의해야 합니다. 잘못된 설치와 스트레스로 인해 유량계가 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다.
Reply #62017-12-01
유량계 자체만 고려하지 마십시오. 전체 공정 파이프라인, 매체, 전면 및 후면 직선 파이프 사이의 거리를 고려하고 분석해야 합니다.
Reply #72017-12-03
질량유량계는 전면 및 후면 직관부가 필요하지 않으나 설치 시 응력이 발생하지 않도록 주의하십시오. 간단한 판단 방법은 전면 및 후면 밸브를 닫아 파이프에 매체가 채워져 있고 유량이 0인지 확인하는 것입니다. 측정된 값의 밀도 측정값을 보고 실제 매체 밀도에 가까운지 또는 파이프가 비어 있는지 확인할 수 있습니다. 예, 작은 유량을 차단하고 매우 큰 유량 값이 있는지 확인하십시오. DN80의 유량값은 10kg/h 이내로 충분해야 합니다. 매우 큰 경우 영점 조정을 하여 조정된 영점이 공장 영점에서 크게 벗어나는지 확인합니다. 일반적으로 차이는 15~20 정도입니다. 위의 점검 결과에 문제가 없다면 유량계에는 확실히 문제가 없음을 확인할 수 있습니다. 프로세스 문제입니다. 측정 매체는 무엇입니까?점도가 높나요?비뉴턴 유체가 아닌가요?
Reply #82017-12-03
어떤 구경?유량계는 낮은 유량에서 얼마나 차단됩니까?실제 영점은 무엇입니까?
Reply #92017-12-05
20t/h는 안정적인가요?아니면 순식간에 20으로 돌진한 뒤 변동합니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.