루프 AC 110V 전압은 어디에서 나오나요?

2017-11-26View Original

Thread Content

새로 설치된 SIS 릴레이 캐비닛의 배선에서 이상한 일이 일어났습니다. 즉, 케이블 중 하나가 110V 밸브 솔레노이드 밸브, 10개 코어를 제어합니다.*2. 현장에서 솔레노이드 밸브 중 1개에 전원이 공급되어 밸브가 작동한 것으로 확인됐다. 회로를 확인한 결과 sis 릴레이 캐비닛의 해당 퓨즈 스위치가 닫혀 있지 않은 것으로 나타났습니다. 멀티미터로 직접 측정해 보세요. 실제로 두 단자에는 110V의 전압이 있습니다. 전선 중 하나를 제거하고 현장으로 이동하십시오. 밸브가 전원을 잃고 닫힌 상태로 돌아가므로 회로 배선에 문제가 없음을 증명합니다. 그러나 스위치가 닫히지 않고 와이어 하나가 제거되면 두 개의 출력 단자가 100v를 직접 측정합니다. 또 다른 선을 연결하면 밸브가 다시 작동하나요?나는 그 이유를 정말로 알 수 없다. 전원 공급 장치가 없기 때문에 이 터미널에는 여전히 전원이 공급됩니다. 출력 터미널의 와이어 2개를 모두 제거합니다. 출력단자가 죽었나요? 전선 중 하나가 연결되어 있으면 두 출력 단자의 전압은 110v입니까?정말 무엇을 해야할지 모르시나요?결국 새 케이블을 넣기로 결정했는데 의외로 결함이 지속되고 배선도 모두 정상이었나요?나는 무엇을합니까?
Reply #22017-11-26
우리는 간섭으로 인한 릴레이 오작동을 겪은 적이 있으며 두 개의 와이어를 교환하여 문제를 해결했습니다. 케이블은 분할 스크린 + 메인 스크린을 사용해야 하며, 시스템 끝부분은 접지가 잘 되어 있어야 합니다.고전압 케이블과 함께 배선하지 마십시오.
Reply #32017-11-27
110V AC는 유도 전압이 발생하기 쉬우므로 나중에 프로젝트를 할 때 24V DC로 변경했습니다.이 경우 현장 단자 케이블이 손상되었거나 외부 케이스에 닿았는지 다시 확인해야 합니다.엔지니어링 작업을 하다가 이런 문제를 겪은 적이 있습니다.wftoptech.net
Reply #42017-11-27
이런 일이 발생하면 일반적으로 공공 접지 문제입니다. 접지상태를 확인하세요.
Reply #52017-11-27
접지선을 살펴보고, 케이블 절연체를 흔들어 보세요.
Reply #62017-12-04
접지상태는 확인되었으며 문제는 없습니다. 무엇을 해야할지 모르겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.