HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

연동바이패스란?

2017-11-28View Original

Thread Content

장치 생산에 이상이 있을 경우 연동 시스템을 일시적으로 차단하고 연동을 바이패스 상태로 놓아야 합니다. 우회은 무슨 뜻인가요?나는 잘 이해하지 못한다. 말씀해 주시고 가산점을 주세요.
Reply #22017-11-28
바이패스 기능은 원래 발생해야 하는 인터록을 차폐하여 인터록이 발생하더라도 출력 변화가 없도록 하는 것입니다.
Reply #32017-11-28
생산이상시 자동으로 수동으로 바뀌는 연동이랑 다른건가요?
Reply #42017-11-28
바이패스는 불필요한 인터록을 방지하기 위해 해당 인터록 입력 조건을 차폐하는 것입니다. 프로세스가 정상이고 기기 오류로 인해 프로세스 매개변수가 인터록 값에 가까워지는 경우 주로 사용됩니다. 인터록 루프를 우회한 후 장비를 수리해야 합니다.일부 장치에는 기기 고장이나 예방 유지보수로 인해 바이패스 작동을 수행할 수 있는 MOS(유지보수 바이패스 스위치)가 장착되어 있습니다.;OOS(Process Bypass Switch)는 기동 전 공정 조건이 만족되지 않을 때 바이패스하기 위해 사용됩니다. 반응기 공급량이 특정 유속 이상이어야 하는데 시동 전에 반응기에 공급물이 없는 경우 유속이 낮아야 하며 OOS 운전을 먼저 수행해야 합니다.일부 장치에는 MOS가 장착되어 있지 않습니다. MOS는 입력 조건이나 출력 결과가 항상 유지되도록 SIS 시스템에서 "강제" 바이패스 작동이 필요하며 사용하기 전에 승인을 받아야 합니다.
Reply #52017-11-28
차이가 있습니다. 어떻게 넣을 수 있나요? 모두 연동되어 있지만 방금 말씀하신 것처럼 일반적으로 제어 모드의 전환입니다. 패널을 통해 계속 켜고 끌 수 있습니다. 인터록 바이패스는 바이패스 후 수동으로 패널을 전환하더라도 현장 장비가 그에 따라 작동하지 않는다는 것을 의미합니다.
Reply #62017-11-28
바이패스 후 프로세스 매개변수가 연동 값에 도달하더라도 연동이 트리거되지 않는다는 것을 이해할 수 있습니다. 따라서 바이패스 작업은 주의해서 수행해야 합니다.
Reply #72017-11-29
바이패스는 제거라는 뜻이고, 연동도 자동과 수동이라는 이상한 설명이 있습니다.
Reply #82017-11-30
인터록 바이패스는 기기가 고장나서 유지 관리가 필요한 경우(유지 보수 바이패스) 또는 장치가 시작되지 않아 시작할 수 없는 경우(작동 바이패스) 인터록을 트리거할 수 없도록 설정한 논리입니다.우회는 작동을 수행하기 전에 엄격한 승인과 평가를 거쳐야 합니다.
Reply #92017-12-02
공부하다*바이패스에 대한 이해를 심화하기 위해 살펴보겠습니다.
Reply #102017-12-02
우회한다는 것은 그것을 차단한다는 것을 의미합니다. 인터록을 우회하면 해당 인터록이 없다는 뜻입니다. 재료가 메인라인이 아닌 연결된 라인만 통과하는 상황과 비슷합니다.
Reply #112017-12-03
이 게시물은 2017-12-3 10:24에 1111111님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 바이패스인가요?, 우회 도로를 본 적이 없습니다. 우회로는 스위치 나이프를 사용하여 체인을 제어하는 ​​전선을 분리한 다음 폐기물을 제거하기 위해 옆으로 버리는 것입니다... 회선이 끊어졌나요? 자동이건 수동이건 공이 아무리 세게 움직여도 다 헛수고다. 오른쪽? . .
Reply #122021-08-18
:승리::승리:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.