Thread Content
공압식 단일 시트 제어 밸브, 열전달 오일 파이프라인 DN80 및 DN50, 게이지 압력 0.6MPa, 냉각수 파이프라인 DN80 및 DN50, 게이지 압력 0.3MPa, 공기 공급 압력 0.14MPa(0.02-0.1MPa) 또는 0.4(0.08-0.24MPa) 선택
귀하의 질문이 약간 잘못되었습니다! 공기 공급 압력은 밸브 크기에 따라 선택되는 것이 아니라 조절 밸브의 명판 요구 사항에 따라 공기 공급 압력이 선택됩니다. 정말 이해가 안가거나 이해가 안되는 부분이 있으면 공기 공급 압력을 0.25로 조정하면 됩니다!
공기원의 압력이 아니라 조절밸브 명판의 매개변수 사양을 선택하는 방법을 말하는 것입니다.이 사양은 파이프 직경과 압력과 관련이 있어야겠죠?
설계 또는 주문 시에는 경계지역의 계기공기 시스템의 압력을 먼저 고려해야 하며, 조절 밸브의 공기 공급 압력은 시스템 압력보다 한 단계 낮아야 합니다. 밸브가 도착할 때 필터 감압 밸브의 기기 공기 압력이 설정되면 밸브 포지셔너의 공기 소스 압력 요구 사항에 따라 설정할 수 있습니다.
우리 공장의 것은 0.4MPA입니다. 압력이 높을수록 힘은 커지지만 공압 밸브가 견딜 수 있는 최대 압력을 초과해서는 안 됩니다.
이 질문은 실제로 잘못된 방식으로 요청되었습니다. 공압 밸브는 계기용 공기를 사용하여 작동합니다. 특정 값은 밸브 제조업체에서 제공합니다.계기 공기에서 공기 공급원 지점까지의 압력에는 두 가지 수준이 있습니다. 하나는 500-700kpa이고 다른 하나는 300-500kpa입니다.밸브의 작동 압력이 상대적으로 작은 경우 밸브의 공압 삼중 구성 요소 중 하나인 감압 밸브를 장착할 수 있습니다.
나는 그것이 구경과 관련이 있다고 생각합니다. 사람과 마찬가지로 어른과 작은 사람도 식욕이 다릅니다.
공장의 계기 공기 공급원 주 파이프의 압력은 고정되어 있으며 각 밸브의 사용 요구 사항에 따라 공압식 삼중 또는 이중 피팅으로 조정할 수 있습니다.
주로 공기 소비량에 따라 다릅니다. 동일한 제조업체의 밸브의 공기 공급원 압력은 기본적으로 동일하며 구경에 따라 공기 소비량이 결정됩니다.
일반적으로 0.4MPa 정도이며 크게 다르지 않습니다.
일반적으로 하나의 공기 공급원, 깨끗한 공기 공급원, 0.2~0.5MPa의 안정적인 공기 공급원만 제공하면 됩니다. 포지셔너에는 감압 및 안정화 게이지가 함께 제공되며 특정 압력은 공장 출고 전에 제조업체에서 설정합니다.
SH/T 3020 석유화학 기기 가스 공급 설계 사양을 확인하세요.
공압 조절 밸브의 공기 공급원 압력은 0.4 여야 합니다.
조절 밸브 공압식 액츄에이터의 스프링 압력 범위에 따라 다름
주로 밸브 유형과 누출 수준에 따라 다릅니다. 예를 들어 볼 밸브와 글로브 밸브에 필요한 공기압은 매우 다릅니다.