전자기 유량계 전압 시리즈 흐름

2017-11-28View Original

Thread Content

새로 설치된 전자유량계의 전압은 220VAC이지만 전원을 공급하고 PLC에 연결하면 펄스 상태 및 전류 HART 출력 단자에 100V 이상의 AC 전압이 있어 전체 PLC 아날로그 채널에 영향을 미쳐 부정확한 데이터가 발생하고 아날로그 채널이 버닝될 수 있습니다. 이것의 원인은 무엇입니까? PLC 문제인가요, 아니면 기기 문제인가요? Haiyou의 도움을 받기를 바랍니다!
Reply #22017-11-29
이러한 경우에는 신호선의 차폐가 단일 지점에 접지되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 격리 장벽을 추가합니다.
Reply #32017-11-29
전원 케이블과 계측기 신호 케이블을 하나의 메인 케이블에 넣습니다.
Reply #42017-11-29
장비 문제 해결을 위한 첫 번째 솔루션:제거 방법. 먼저 장비 자체의 문제를 제거하고 현장 장비의 전압을 확인하여 스트링 전압 현상이 있는지 확인합니다.;그런 다음 케이블 차폐 및 각 접지 지점(기기 본체의 쉘 접지, 케이블의 차폐 접지 및 중간 정션 박스 포함)을 확인하여 문제가 있는지 확인하십시오.;마지막으로 계측기 케이블을 분리하고 PLC 측에 스트링 전압이 있는지 확인하십시오.
Reply #52017-12-03
전원선과 신호선은 따로 배선되어 있나요? 100이 넘는 전압은 파손된 것으로 추정됩니다..배선과 케이블을 확인하십시오.
Reply #62017-12-05
Rosemount 8750W 전자기 유량계는 220VAC 전원 공급 장치를 사용하며 AI 신호의 능동 및 수동 배선 방법이 다릅니다. 이것이 귀하의 문제에 도움이 될지 모르겠습니다.
Reply #72017-12-05
전자기유량계 본체가 잘 접지되어 있습니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.