송신기 제곱근 범위 문제

2017-11-30View Original

Thread Content

이 글은 f7252966님이 2017-12-1 01:56에 마지막으로 편집하셨습니다. 송신기의 처방 후 dcs 범위가 중앙제어실의 처방 후 범위와 동일합니까? 예: 송신기의 측정 범위는 0-20t이고 송신기의 출력은 dcs 제곱근에서 10.4mA입니다. 그러면 dcs 측정 범위는 0-20t 겠죠? 미터를 제곱한 후 송신기의 출력은 6.56mA dcs 범위입니까, 아니면 0-20t입니까? 다들 고마워요 알려주세요
Reply #22017-11-30
트랜스미터가 측정 범위를 유량 단위로 설정할 수 있다면 미터가 제곱근 후에 유량 신호를 출력하는데 DCS에는 제곱근이 필요하지 않다는 의미입니까? 제곱근은 차압의 제곱근을 따른 유량 계산을 의미합니다.
Reply #32017-12-01
DCS 범위는 송신기 범위와 일치해야 하며 송신기 제곱근 또는 DCS 제곱근과 관련이 없어야 합니다.
Reply #42017-12-01
차압 유량 트랜스미터의 신호는 제곱되어야 합니다. 트랜스미터는 유량이 0일 때와 완전 유량일 때의 차압 값으로 설정되며, DCS에서 설정한 범위는 유량에 해당하는 범위입니다.
Reply #52017-12-01
송신기를 0-20t로 직접 설정하셨나요?처방전이 송신기 내부에서 직접 개봉된다는 뜻인가요? 그런 다음 dcs 범위를 0-20으로 설정하십시오!트랜스미터에 차압이 표시되면 트랜스미터 처방 또는 DCS 처방이 필요합니다!
Reply #62017-12-02
원본 포스터는 설명하기 쉽도록 모든 사람과 소통해야 합니다.
Reply #72017-12-02
측정 범위는 양쪽에서 동일합니다. 미터의 제곱근을 구할 때 DCS는 제곱근을 구할 필요가 없습니다. 미터와 DCS에는 제곱근이 하나만 있습니다.측정 범위를 동일하게 설정해야 합니다.
Reply #82017-12-07
일반적으로 개폐에는 DCS를 사용하므로 편리하고 송신기를 현장으로 보낼 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.