펄스 레이더 레벨 미터의 부정확한 표시 문제

2017-12-02View Original

Thread Content

Shanghai Fanyi의 펄스 레이더 물질 레벨 미터에 표시된 물질 레벨은 실제 물질 레벨과 일치하지 않습니다. 우리의 것은 고형물통에 먼지와 습기가 많기 때문입니다. 빈이 비어 있어도 여전히 가장 높은 재료 수준이 표시됩니다. 이런 종류의 재료 레벨 미터를 사용해 본 사람이 설명할 수 있습니까?
Reply #22017-12-03
이 게시물은 2017-12-3 08:40에 1111111님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 간헐적 신경증을 제외하고 레이더는 미쳤습니다 ~~ 당은 미친 사람을 교육 할 수없고 인민 해방군은 그를 파괴하지 않을 것이며 경찰도 그를 두려워하고 하이에나, 울프 독, 티베트 마스티프는 그를 화나게 할 수 없으며 모두 그를 피합니다 ~~ 롤모델의 힘은 무한합니다. 어떻게해야합니까, 알아낼 수 있습니까? {:3_51:}
Reply #32017-12-03
작업 조건이 좋지 않고 유전 상수가 낮으며 탱크에 간섭 물체가 있는 경우 유도파 레이더를 선택할 수 있습니다.
Reply #42017-12-03
레이더나 초음파 모두 이 위치에 적합한 선택이 아닙니다. 2층에 얘기해보자. 그는 거기에 적합한 제품을 가지고 있을 수 있습니다.
Reply #52017-12-03
이 상태에서 레이더를 퍼지하지 않으면 여전히 안정적으로 작동하기 어렵습니다.
Reply #62017-12-03
레이더에 응결을 일으키는 습기가 있어야 합니다.
Reply #72017-12-04
레이더를 다루는 첫 번째 단계:프로브를 확인한 다음... 두 번째 단계는 없습니다. 좋다면 괜찮을 것입니다. 좋지 않으면 고문을 당하여 죽을 것입니다!
Reply #82017-12-04
말씀하신 작업 조건으로 볼 때 레이더는 확실히 작동하지 않는 것 같습니다.
Reply #92017-12-06
탱크 상부, 특히 탱크 입구의 간섭 에코를 고려하십시오.
Reply #102018-06-11
뭐, 딱 내가 원하던거였어...c78n

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.