안전 장벽을 통해 DCS 시스템에 들어간 전기 플로트 레벨 게이지가 여러 개 있지만 측정값이 변동했습니다. 24V 스위칭 전원 공급 장치를 교체하고 안전 장벽 및 접지도 점검했습니다. 과정상의 이유도 배제됐다. 간섭으로 인한 현상으로 의심됐으나 원인을 찾지 못했다. 원인 분석에 도움 부탁드립니다.
Reply #22017-12-04
어떤 매체?난방 유무에 관계없이 어떤 종류의 난방인지 명확하게 설명해주세요.
Reply #32017-12-04
측정 매체는 오일입니다.히트 트레이싱 없음
Reply #42017-12-04
안전 장벽이 올바르게 선택되었습니까?안전 장벽을 다시 확인하세요
Reply #52017-12-04
안전 베리어를 통과하지 않고 직접 카드 단말기에 들어가는 경우에도 마찬가지다.
Reply #62017-12-04
그래서 종종 멀티미터를 넣어 측정하고 큰 변화가 있는지 확인합니다.
Reply #72017-12-04
안전장벽을 통과하지 않고 안전장벽을 설치할 필요는 없습니다. 절연 안전 장벽을 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #82017-12-04
현재의 변화는 추세의 변화와 일치합니다.
Reply #92017-12-04
여전히 일반적인 경향이 있지만 간섭이 있는데, 간섭의 원인을 찾아 해결하면 됩니다.
Reply #102017-12-04
플로트는 가변 부력형 액체 레벨 게이지입니다. 오일 측정에 사용하기가 쉽지 않습니다. 오일의 점도와 밀도는 측정에 큰 영향을 미칩니다.
Reply #112017-12-04
상황에 따라 안전 장벽을 통해 DCS로 들어갑니다. 안전 장벽 자체에는 격리 기능이 있습니다.
Reply #122017-12-04
강한 전기 간섭을 확인했습니까?신호 케이블이 차폐되어 있습니까?
Reply #132017-12-04
이러한 전기부표를 제외하고 나머지 온도, 압력, 유량, 액위 등은 모두 정상입니다. 이러한 전기부표의 설치 위치도 분산되어 있습니다. 모두 차폐선을 사용하고 있으며 차폐 캐비닛 끝부분도 접지되어 있습니다.
Reply #142017-12-04
강한 전기가 흐르는지 확인하셨나요?중압과 고압에 동일한 케이블 포설 경로가 있습니까?장비의 신호 케이블 부설이 강철 파이프나 강철 트로프 박스로 보호되어 있습니까?이 항목도 영향을 미칩니다.다른 정상 기구는 비정상적으로 표시된 기구와 다른 경로에 놓여 있습니까?자세히 분석해 보겠습니다..
Reply #152017-12-04
겨울철 오일 점도 증가가 영향을 미칠 것입니다.
Reply #162017-12-04
외부 간섭, 케이블을 주의 깊게 확인하세요
Reply #172017-12-04
현장에서 송신기 대신 전류 신호를 사용해 본 적이 있습니까?
Reply #182017-12-04
기기검사방법:들어오지 못하게 하다. 현장에서 신호 발생기를 사용하여 전류 신호를 제공하여 여전히 간섭이 있는지 확인하십시오.그렇다면 케이블이나 캐비닛 문제입니다.그렇지 않은 경우 현장 장비 근처에 간섭 원인이 있는 것입니다. 캐비닛 사이에 신호를 주고 캐비닛 사이의 문제를 해결하기 위해 살펴보십시오.
Reply #192017-12-04
접지 전류를 확인하는 데 중점을 두십시오. 가급적이면 별도의 접지를 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #202017-12-05
신호에 갑작스러운 변화가 있는지 송신기를 확인하십시오. 나도 이런 상황을 겪었다. 실제 표시는 이와 같이 변하지 않습니다. 때로는 간섭입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.