SIS 시스템에서 펄스와 지연의 차이

2017-12-04View Original

Thread Content

SIS 시스템에서는 감각 자극과 지연 모두 지연 효과가 있습니다.그들 사이의 차이점은 무엇입니까
Reply #22017-12-04
지연은 지연이고 펄스는 펄스이며 완전히 다른 기능을 가진 두 개의 기능 블록입니다. 어떤 SIS를 사용하고 있나요?
Reply #32017-12-04
TON 및 TOF 블록을 이해할 수 있습니까?
Reply #42017-12-05
펄스는 신호가 왔다가 몇 초 후에 사라진다는 것을 의미합니다. 지연은 신호가 왔다가 다시 보내기 전에 몇 초 동안 기다리는 것을 의미합니다.
Reply #52017-12-05
펄스와 지연의 원래 설계 의도를 자세히 설명해 주시겠습니까?~~:ㅋㅋㅋ
Reply #62017-12-06
지연은 지연 ON과 지연 OFF로 구분됩니다. Delay ON은 ON 신호가 들어온 후 켜지는 지연 시간을 말합니다. Delay OFF는 OFF 신호가 들어온 후의 지연 시간을 의미합니다.펄스 신호의 경우 DCS 시스템은 일반적으로 자동 잠금 루프를 사용하여 모터를 원격으로 제어합니다. 정상적인 상황에서는 DCS 측에서 ON 명령을 보냅니다. 두 가지 상황이 있습니다. 첫 번째는 현장 모터 ON 피드백이 온 다음 DCS에서 보낸 ON 출력이 해제된다는 것입니다. 두 번째는 현장 ON 명령이 돌아오지 않는다는 점이다. 이때 ON이 지속되는 시간은 DCS 구성에 따라 결정됩니다. 저희는 보통 15초~20초인데, 제가 ON 명령을 보내고 ON 피드백이 오면 즉시 해제된다는 뜻입니다. ON 피드백이 다시 돌아오지 않으면 최대 15~20초 동안 해제됩니다.펄스 신호 OFF의 경우에도 마찬가지입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.