압력 트랜스미터는 응축 탱크와 함께 산동의 옥외에 설치됩니다. 겨울에는 어떻게 단열하나요? 여름에도 단열층을 제거해야 하나요?
Reply #22017-12-06
그곳의 겨울 평균 기온과 히트 트레이싱이 있는지도 모르겠습니다. 그냥 단열면과 알루미늄 스킨을 사용하세요.여름에는 히트 트레이싱을 끄기만 하면 단열재를 제거할 필요가 없습니다.
Reply #32017-12-07
300°C에서 증기를 측정하며 현재 히트 트레이싱은 없습니다.
Reply #42017-12-07
파이프를 증기로 가열하는 경우 기기는 증기, 단열면 및 알루미늄 스킨으로 가열해야 합니다.; 파이프라인에 히트 트레이싱이 없는 경우 장비에 전기 히트 트레이싱, 가열 테이프 및 온도 제어 장치를 사용하는 것을 고려하십시오.
Reply #52017-12-07
단열은 차선책이고 히트 트레이싱은 필수입니다!적어도 물에는 열이 옵니다!그리고 압력 뿌리부터 트랜스미터 멤브레인 박스까지의 열선이 제자리에 있어야 합니다!!!
Reply #62017-12-07
산동에서는 겨울에 기구를 가열하고 단열해야 합니다. 난방을 분해하지 않고 난방을 낮추고 차단하는 것으로 충분합니다.
Reply #72018-03-01
에틸렌글리콜 부동액을 충전하고 가열하지 않고 단열재를 넣어서 사용했는데 단열재는 필요 없을 것 같습니다. 에틸렌 글리콜 부동액의 어는점은 매우 낮아 일반적인 사용에는 충분합니다. 응축탱크에서 압력지점까지의 압력유도관은 부동액이므로 주의하시기 바랍니다. 경사가 더 크고 단열재가 더 두껍습니다.
Reply #82018-03-01
압력관이 짧고 1미터 이내이면 단열만 가능합니다. 너무 길면 가열해야 합니다.
Reply #92018-03-05
나는 전에 산둥에 가본 적이 있고 이런 상황을 경험했습니다. 이 경우 단열이 필요합니다. 전기 가열과 단열면 추가를 고려할 수 있습니다. 여름에는 난방을 중단하면 됩니다.
Reply #102018-03-09
단열 및 히트 트레이싱이 있어야 하며 온도가 영하일 때 사용할 수 있습니다. 최저 온도가 0보다 높으면 닫을 수 있으며 분해할 필요가 없습니다. 응축탱크에서 트랜스미터까지의 압력배관에 부동액을 첨가할 경우 부동액의 밀도를 고려하여 환산해야 하며, 그렇지 않으면 정확하지 않습니다.
Reply #112018-03-22
장기간 사용하면 얼음 입자도 포함됩니다.
Reply #122018-03-26
우리는 보통 겨울이 되기 전에 에틸렌 글리콜 용액을 교체합니다. 일반적인 파이프라인 설계가 합리적이라면 일반적으로 큰 문제는 없습니다. 장비가 위험한 위치에 있는 경우 단열재를 추가하거나 히트 트레이싱을 추가하는 것이 좋습니다. 하지만 올해 다롄에서의 경험에 따르면 큰 문제는 아니다. 에틸렌글리콜을 구성할 때 50% 용액을 직접 준비하지 마십시오. 농도는 60% 이상을 권장합니다. 이런 방식으로 에틸렌 글리콜이 손실되더라도 압력 파이프의 에틸렌 글리콜 농도는 너무 낮지 않습니다. 말씀하신 얼음 밸러스트는 농도 감소로 인해 발생할 수 있습니다.
Reply #132018-03-26
밀도 차이는 그리 크지 않으므로 일반적으로 무시할 수 있습니다. 정밀한 제어를 위해서는 탱크 내 부동액의 농도가 조금씩 변하기 때문에 부동액을 사용할 수 없습니다.
Reply #142018-03-26
쉬운 구현을 위해 겨울에는 전기 난방을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 새 제품인 경우 절연 및 가열이 필요하지 않도록 저온 압력 트랜스미터를 구입하는 것이 좋습니다.
Reply #152018-03-26
압력 변화는 저온형이므로 응축기 튜브와 탱크는 여전히 가열되어 있습니다.
Reply #162018-03-26
응축기 튜브 형태인 경우 가열해야 합니다. 전기 난방을 사용하는 것이 좋습니다. 기존에 사용하던 스팀 트레이싱은 누수가 너무 많아 관리가 어려웠습니다.
Reply #172018-03-26
전기난방 사용시 압력을 가하는 부위에 화상을 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 전기 가열 테이프를 부착하기 전에 압착 시스템을 감싸거나 얇은 층으로 감싸는 것이 좋습니다.또한 양쪽 온도를 더 쉽게 근접하게 하여 추가 측정 오류를 줄일 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.