온도 계측기 설치와 관련하여 화학 산업의 설치 지도서인 HG/T21581이 설계에 가장 일반적으로 사용됩니다. 아틀라스에는 H=60 또는 H=120과 같은 온도 계측기의 나사산 설치 방법의 직선 커넥터에 대한 기준 높이가 있습니다.그러나 플랜지 연결에 대한 수치 값은 없습니다(그림 참조). 우리의 파이프 전공자들은 이에 대해 명확하지 않습니다. 개인적인 이해로는 파이프의 단열층보다 높으면 되지만 참조 기준을 찾을 수 없습니다. 친구들에게 이 플랜지형 커넥터의 높이를 어떻게 결정하는지 물어봐도 될까요?가치는 무엇입니까?감사해요!
보통 200mm 로 전문가의 상담을 통해 결정됩니다.
특정 A등급 병원의 데이터를 제공:L은 플랜지 밀봉 표면에서 파이프 외부 스킨까지의 길이입니다. CL 150 L=150 위 L=230 이 설명은 "전문 파이프라인 구성 지침"에 나와 있습니다.
절연층의 두께에 100mm를 추가하십시오. 그렇지 않으면 나사를 조이기 어려울 것입니다.
장치가 삽입된 깊이에 따라 80-150입니다.너무 길거나 삽입 깊이가 충분하지 않음
장비의 온도 포트라면 사용자와 아무 관련이 없습니다. 파이프라인의 온도 측정 지점인 경우 계측기에는 요구 사항이 있습니다. 일반적인 고려 사항은 프로젝트 소유자마다 요구하는 온도계가 다르기 때문에 측정 지점이 파이프 안으로 확장된다는 것입니다. 일반적으로 조건을 제공하는 것은 도구입니다. 파이프 직경을 변경해야 합니다(소형에서 대형으로). 이해가 안가면 악기에게 물어보세요. 아주 명확하게 설명해줄 것입니다. (겸손하고 좋은 말을 하면 일반적으로 아주 잘 설명해 줄 것입니다.)
이는 관례입니다. 그렇지 않으면 열전대(저항)는 어떻게 설계됩니까?
HG/T21581 1995의 표를 참고하세요. 플랜지가 150이고, 파이프 직경에 맞는 보호튜브 길이도 있음을 한눈에 알 수 있습니다.이해가 안 되는 부분이 있으면 다시 질문하세요.
이 게시물은 Guo Ke Ye가 2017-12-15 22:49에 마지막으로 편집했습니다. 일반적으로 계측기는 파이프라인에 대한 요구 사항을 설정하며 파이프라인은 압력 수준 및 용접 길이를 기반으로 계측기의 요구 사항을 설정할 수도 있습니다.즉, 이 길이를 결정해야 합니다.그러나 플랜지 연결부의 길이가 300에서 400까지 매우 긴 경우를 현장에서 흔히 볼 수 있다. 주된 이유는 플랜지 연결부의 길이에 대해 시공 시 별로 주의를 기울이지 않기 때문이다.그냥 편리한 용접기를 들고 용접했어요.그 결과 온도계가 파이프에 삽입되지 않았습니다.실제로 이 길이는 200mm로 균일하게 할 수 있어 기본적으로는 만족스럽다. 다행히도 건설에 대한 통일된 요구 사항이 있습니다.150은 용접이 쉽지 않습니다.150이 일반적으로 사용되는 길이인 것 같습니다.
3층에 동의합니다. 일반적으로 이 높이는 열 저항기를 구입하기 전에 설정됩니다.
우선 이 길이는 현장 전체에서 통일되거나 설계 시 미리 선택되어야 합니다. 왜냐하면 삽입 깊이가 파이프 직경의 1/2에 이 길이를 더한 길이(플랜지 보스라고 함)이기 때문에 열 저항기/열전대의 설계된 삽입 깊이에 영향을 미치기 때문입니다. 둘째, 볼트를 조여야 하기 때문에 길이가 적당해야 합니다. 너무 짧으면 볼트 용접 및 설치가 어려우며, 단열층의 두께도 고려해야 합니다. 마지막으로 쉽습니다. 위 분들 말씀처럼 150~200mm 정도 선택하시고 거기에 파이프 직경의 절반을 더해 열저항/열전대의 삽입깊이를 선택하시면 됩니다.
이 길이를 결정할 때는 두 용접 조인트 사이의 거리, 즉 용접 열 영향부의 문제도 고려합니다.