이중 챔버 균형 용기 및 차압 트랜스미터가 액체 레벨을 측정합니다.

2017-12-11View Original

Thread Content

설치 후 최소 및 최대 액체 레벨을 결정하는 방법은 무엇입니까? EJA 차압 트랜스미터를 사용할 때 차압 트랜스미터에 어떤 매개변수를 설정해야 합니까?
Reply #22017-12-12
계산된 범위를 입력하고 액면이 없는 것을 확인한 후 영점을 맞추십시오.
Reply #32017-12-12
일반적으로 상한과 하한은 천칭용기의 상하압출구를 기준으로 결정됩니다. 범위를 계산할 때 밀도에 주의해야 합니다.
Reply #42017-12-12
설계 기관에서 계산하지 않은 경우 저울 컨테이너의 조립 도면과 측정 매체의 증기 및 액체 밀도 계산을 얻어야 합니다.
Reply #52017-12-14
부압관에 물을 채운 후 영점을 이동시킵니다.
Reply #62017-12-14
먼저 음압 측에 물을 채우십시오. 수위는 부압 측 압력관의 높이와 동일하며, 이를 영점으로 기록하고 이동이 이루어집니다.
Reply #72017-12-16
호스트가 이것을 이해하는 한 충분합니다.
Reply #82017-12-18
먼저 100% 네거티브 마이그레이션인 더블 챔버 밸런스의 구조를 이해합니다.예를 들어, 실린더 플랜지 사이의 거리가 1미터인 경우 측정 범위는 pg입니다.*1미터, 마이그레이션 후 측정 범위는 -pg입니다.*1-0kpa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.