며칠 전 회사의 레이더 레벨 게이지는 탱크를 비웠다가 다시 공급할 때 항상 풀 스케일을 표시했습니다. 전원을 껐다가 다시 켜야만 디스플레이가 정상적으로 표시되었고 가끔 변동이 있었습니다.현재 여러 개의 메인 브레인을 교체했지만 여전히 같은 문제가 발생합니다. 확인을 위해 액체 레벨 게이지를 다시 가져가십시오. 실제 탱크 높이는 2800mm이고 케이블 길이는 2800mm입니다.처음으로 액위계를 실제 탱크 높이와 케이블로 변경했으며 감지된 여러 지점이 정상이었습니다. 그러나 설치 후에도 원래 문제는 여전히 존재했습니다. 동료는 탱크 높이와 케이블을 더 높은 높이로 변경할 것을 제안했습니다. 2900mm로 변경한 후에도 문제가 해결되지 않았습니다. 레이더 레벨 게이지에 대해 잘 알고 있는 누군가가 나에게 조언을 해줄 수 있기를 바랍니다. 이 액체 레벨 작업은 일괄 측정이 필요하며 정확한 측정이 필요합니다.
Reply #22017-12-17
레이더에 미친, 간헐적인 정신병적 발굴...미치면 전원을 끄고 기계를 다시 시작하세요. 이것이 광기를 치료하는 가장 효과적인 방법입니다. ㅋㅋㅋ 하늘은 링링, 땅은 링링, 레이더가 미쳐가면 파티가 제어할 수 없고 경찰도 제어할 수 없으며 식인 호랑이와 마스티프, 여전히 제어할 수 없으면 레이더의 전원을 차단하는 것도 기술입니다.스승님, 열심히 수행하면 해마다 고급 일꾼이 될 것이며 평생 해고되는 일이 없을 것입니다. {:3_51:}
Reply #32017-12-17
펄스 레이더, 미친 유도파 레이더인가, 아니면 미친 사람인가? 하하하, 이의는 없나요?...있다면 논쟁을 벌이겠습니다......겨울이다, 돼지치아, 개고기를 몇 입 먹고 따뜻하게 지내고 싶다.
Reply #42017-12-17
레이더 레벨 게이지는 여전히 신뢰할 수 없습니다.
Reply #52017-12-17
매일 전원이 꺼지는 건 정말 짜증나는 일이에요.
Reply #62017-12-18
우리 레이더도 이런 경우가 많습니다. 아쉽게도 쾰른 사람들은 수없이 이곳에 왔습니다.
Reply #72017-12-18
레이더와 초음파는 에코를 잃습니다. 이때 오류 비트가 출력됩니다. 일부 레이더는 결함에서 자동으로 복구되며 일부 레이더는 전원을 끄고 다시 시작해야 합니다. 방법이 없습니다.쾰른 메뉴에서 오류 출력 항목이 있는지 확인해보세요. 그렇다면 오류 출력을 4mA로 조정해 보십시오.
Reply #82017-12-26
저는 쾰른을 사용해본 적이 없고 로즈마운트를 사용해 왔는데 비교적 안정적입니다.
Reply #92017-12-27
리퍼브 또는 밀수입 병행수입품을 구매하셨나요? 아니면 작업 조건이 잘못되어 레이더 케이블 인터페이스에 수정이 나타나고 레이더가 잘못된 신호를 피드백하게 됩니까?우리 회사는 국산 레이더를 100여개 정도 사용하고 있다. 이런 일은 일어난 적이 없습니다. 레이더가 없는 안정성은 여전히 ​​좋습니다.
Reply #102017-12-27
접지에 문제가 있나요? 아니면 주변에 전자파 간섭이 있나요?
Reply #112017-12-27
쾰른 1300, 7300 시리즈는 아직 괜찮네요
Reply #122018-01-04
모두 똑같습니다. 내 레이더 레벨 게이지도 액체 레벨이 변할 때 계속 멈추거나 점프합니다. 전원을 끄면 정상입니다.
Reply #132018-01-05
문제가 해결되었나요?풀 스케일, 즉 에코가 있고, 전원을 끄면 정상이지만 결정화되지 않아 상당히 혼란스럽습니다.댐핑을 더 작게 만드시겠습니까?
Reply #142018-01-05
문제가 발생하면 에코 대역 신호를 보고 간섭 신호가 어디에 있는지 확인하세요. 나는 E+H 레이더를 사용하면서 이런 상황을 경험한 적이 있습니다. 나중에 탱크가 비어 있을 때 전반적인 에코 억제를 수행했는데 정상이 되었습니다.
Reply #152018-01-05
문제가 발생하면 에코 대역 신호를 보고 간섭 신호가 어디에 있는지 확인하세요. 나는 E+H 레이더를 사용하면서 이런 상황을 경험한 적이 있습니다. 나중에 탱크가 비어 있을 때 전반적인 에코 억제를 수행했는데 정상이 되었습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.