부압 트랜스미터

2017-12-20View Original

Thread Content

음압 트랜스미터의 양압 및 음압 챔버는 대기에 대해 100% 또는 0이어야 합니까?
Reply #22017-12-20
0%도 괜찮고, 100%도 괜찮습니다. 이 기계는 당신이 사용하는 것입니다. 마음대로 하세요... 감히 불순종하면 뺨을 때리고 배를 걷어차세요...
Reply #32017-12-20
차압이 없으면 값이 0이 되어야 하지 않나요?
Reply #42017-12-20
차압 트랜스미터인 경우 압력 튜브를 음압 테스트에 연결하면 양수를 표시하며 0점은 0에 해당합니다.
Reply #52017-12-20
말하기 어렵습니다. 부압 측정기는 주로 측정 범위 설정 방법에 따라 달라집니다. 측정 범위를 게시하고 살펴보실 수 있습니다. 우리는 -1-1이고 대기 다음은 50%입니다.
Reply #62017-12-20
이 게시물은 2017-12-20 21:51에 1111111님에 의해 마지막으로 편집되었습니다...........
Reply #72017-12-20
기기를 4mA에 해당하는 0 음압으로 설정하거나 4mA에 해당하는 완전 음압으로 설정할 수 있습니다. 원하는 대로 보정하고 원하는 대로 사용할 수 있습니다. 소위 0%와 100%는 모두 인위적으로 조정된 것입니다. 아시죠?
Reply #82017-12-20
-100kPa~0kPa는 4~20mA에 해당하고, 0kPa~-100kPa는 4~20mA에 해당합니다. 두 경우 모두 계측기가 이를 제공합니다. 스마트 미터의 경우 설정하면 옳을 것입니다.
Reply #92017-12-20
도와주세요! 동일한 범위의 압력 트랜스미터는 게이지 압력 0~25kg을 측정하고 공기압과 오일 압력을 측정하며 온도는 약 60°C입니다. 세라믹 측정 장치(센서)와 스테인레스 스틸 측정 장치(센서)의 차이점은 무엇입니까? 어느 것이 더 적합합니까?
Reply #102017-12-20
일반적으로 세라믹 압저항 압력 센서라고 불리는 세라믹 센서는 대략적으로 최하위 부하 측정 부품으로 간주될 수 있습니다. 측정 정확도가 낮고 드리프트가 크며 간섭 방지 성능이 약하고 내진성 및 수명 측면에서도 약점이 있습니다...사용할 수 없다면 사용하지 마십시오. 스테인레스 스틸 센서는 일반적으로 오일로 채워진 실리콘 압저항 압력 센서를 나타냅니다. 성능은 세라믹 압저항 센서보다 5~200배 더 좋습니다. 가성비 측면에서는 세라믹보다 훨씬 좋습니다. 위에서 말한 것은 센서 자체에 대한 것입니다. 위의 두 센서로 만든 압력 트랜스미터의 성능을 비교하면 패키징 구조의 품질 및 증폭 회로의 품질과도 밀접한 관련이 있습니다. 그러므로 단순히 센서만으로는 압력 트랜스미터가 좋다고 말할 수 없습니다...압력 변화 성능의 실제 차이는 측정된 데이터를 기반으로 실험실 벤치에서 테스트되어야 합니다.
Reply #112017-12-21
측정값은 음압이지만 압력 튜브는 양압에 연결되어 있습니다. 음압은 90도 엘보로 위쪽으로 연결될 수 있습니다. 예를 들어 측정 범위가 -100ka ~ 100ka인 경우 -100은 4mA에 해당합니다.
Reply #122017-12-21
양압 및 음압 챔버가 있는 것은 차압 트랜스미터입니다.
Reply #132017-12-21
Zhu 형제님, 이런 압력 센서가 있나요?:M20*외부 스레드 인터페이스, 고정 케이블 연결, 측정 범위 -0.1~2.4Mpa, 아래와 같은 스타일:
Reply #142017-12-21
이런 종류의 케이블 포장이 가능합니다. 이런 종류의 케이블 포장은 초기에는 차량에 주로 사용되었습니다. 요즘에는 거의 모든 장치가 3위치 전기 인터페이스로 변경되었습니다(그러나 변압기는 여전히 열어서 교정할 수 없습니다). 요즘에는 가스 온수기 등 민간 장비에 주로 사용됩니다. 이러한 종류의 리본 케이블 포장은 여전히 ​​산업 장비의 전압 변압기를 캡슐화하는 데 사용됩니다. 비뚤어진 핸들 HSM 전기 인터페이스가 가장 많이 사용됩니다. 이러한 방식으로 압력 변화를 교정할 수 있으며 이는 측정 장비의 특성에 더 부합합니다. 즉, 필요한 모든 패키지가 제공될 수 있으며 쉘은 모두 재고가 있습니다(제품 모델 C23). 또한, 측정 범위는 -0.1~2.4MPa입니다. 측정 과정에서 음압이 발생합니까?
Reply #152017-12-21
냉동 제빙기에는 압력 센서와 절연 증폭기가 장착되어 있습니다. 원래 공장에서 진공 청소기로 청소하지 않으면 음압이 발생하지 않습니다.
Reply #162017-12-21
압력센서라고 하셨는데 출력신호가 4~20mA 인가요? 그렇지 않은 경우 먼저 출력 신호와 임피던스 특성을 이해하여 교체 제품이 언급한 절연 증폭기와 일치하는지 확인해야 합니다.
Reply #172018-06-18
음압 트랜스미터의 양압실과 음압실이 동시에 대기압 측정기에 50%를 표시해야 하지 않나요?
Reply #182018-06-18
-100~0kPa, 0~-100kPa, 측정 범위는 이러한 사양이므로 부압 트랜스미터라고 합니다. -100~100kPa, -0.1~2.4MPa0, 측정 범위는 이러한 사양으로 양 및 음의 이중 압력 트랜스미터라고 합니다. "양압 및 음압 챔버는 대기를 향하고 있습니다. 이는 차압 게이지를 음압 게이지로 사용하는 것입니다.이때 음압은 0이며 해당 범위 비율은 설정된 작업 범위에 따라 달라집니다...
Reply #192018-06-18
표준 음압 측정기에는 두 개의 챔버가 없습니다. 기준 챔버를 볼 수 없으며 가지고 놀 수 있는 압력 인터페이스도 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.